ILIA
сообщение 21.1.2009, 12:28
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 23.12.2008
Пользователь №: 27092



Задачи котельной: отопление 80 кВт (график 80/60); теплый пол 70 кВт (45/35); поддержание темп. бассейна 60 кВт (80/35); подогрев бассейна 60 кВт (80/30); горячая вода (греющий контур) 75 кВт (80/30). Работа котельной на газе, резервное - дизельное топливо. Регулировка темп. у потребителей.
Хотелось бы узнать Ваше мнение (работоспособность, экономичность, надежность и т.п.) по предложенным 2 вариантам.
P.S. Схемы принципиальные, запорная арм, диаметры, предохр. устр. не показаны.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.dwg ( 71,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 184
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ILIA   ТМ схема котельной с конд. котлами   21.1.2009, 12:28
- - ILIA   Файл в формате Acad 2000   22.1.2009, 10:41
- - Palsan   Что за теплоноситель? Как осуществляется балансиро...   22.1.2009, 10:59
- - ILIA   а пока и не надо чтоб ОНИ работали Схемы разрабо...   22.1.2009, 11:39
- - NektoN2008   Цитата 1: "Регулировка темп. у потребителей. ...   22.1.2009, 12:48
- - ILIA   Уважаемый NektoN2008, Вы, наверное, путаете Vitotr...   22.1.2009, 13:09
- - ILIA   Уважаемый NektoN2008, Вы, наверное, путаете контро...   22.1.2009, 13:19
- - NektoN2008   Да, действительно, неправильно воспринял сокращени...   22.1.2009, 13:35
- - sergey-k-pkbdgts   Здравствуйте ILIA, Я не спец по обогреву бассейнов...   22.1.2009, 13:41
- - NektoN2008   Да. Вот ещё. Насосы в контурах (бассейнов, радиато...   22.1.2009, 14:08
- - ILIA   Уважаемый NektoN2008, не смотрите Вы на на "п...   22.1.2009, 15:45
- - webs   Цитата(Palsan @ 22.1.2009, 10:59) 342413К...   22.1.2009, 19:53
- - NektoN2008   Говоря о перемычке (байпасе), я имел ввиду вот это...   26.1.2009, 12:37
- - ILIA   Вопрос не как он выглядет, а в чем смысл его приме...   26.1.2009, 13:10
- - NektoN2008   Смысл его применения описан в книжке (см. выше). О...   27.1.2009, 12:12
- - sergey-k-pkbdgts   Ув. NektoN2008. В вопросе #1 автор ILIA, для рассм...   27.1.2009, 12:49
- - ILIA   Итак, пришло время принимать окончательное решение...   27.1.2009, 12:56
- - NektoN2008   Ну вообщем-то мне вариант 1 тоже больше нравится. ...   27.1.2009, 13:56
|- - tiptop   Цитата(NektoN2008 @ 27.1.2009, 13:56) 344...   27.1.2009, 14:20
|- - ILIA   Цитата(NektoN2008 @ 27.1.2009, 13:56) 344...   27.1.2009, 14:43
- - NektoN2008   Честно говоря, не очень. Может существуют и на ком...   27.1.2009, 14:43
- - NektoN2008   Дык я ни одного контроллера так и не увидел. В к...   27.1.2009, 14:51
|- - ILIA   Цитата(NektoN2008 @ 27.1.2009, 14:51) 344...   27.1.2009, 14:59
- - NektoN2008   В случаях со специализированными контроллерами (ти...   27.1.2009, 15:13
|- - tiptop   Цитата(NektoN2008 @ 27.1.2009, 15:13) 344...   27.1.2009, 15:31
- - NektoN2008   Полностью согласен с tiptop на счёт осмысленности....   27.1.2009, 15:59


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.9.2025, 19:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных