Протяженность системы отопления. |
|
|
|
|
21.1.2009, 15:19
|
-
Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 30.9.2006
Из: Россия
Пользователь №: 4203

|
Здравствуйте. Давно делал проект сельской школы, вчера пришли замечания по проекту, суть замечания сводится к тому что протяженность одной из ветки системы отопления слишком большая (94 м.) Может быть кто ни будь подскажет насколько это критично и где можно про это почитать?
Прикрепленные файлы
школа.rar ( 142,24 килобайт )
Кол-во скачиваний: 470
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
baga Протяженность системы отопления. 21.1.2009, 15:19 Роман99 Прекрасный вопрос!!! Если насос справи... 21.1.2009, 15:26 ok OLEG а какие гидравлические потери? 21.1.2009, 16:18 Pavlik А от кого эти замечания и на какой пункт нормативн... 21.1.2009, 16:41 Андрей 113 Какой расход теплоносителя по веткам? 21.1.2009, 16:45 baga Роман99 насос есть, у школа своя котельная, вентил... 21.1.2009, 17:45 EJIEHA Очень странный довод у экспертизы... В многоэтажны... 21.1.2009, 17:57 baga Расход по одной ветки 0,63 кг/с. по другой 0,295 ... 21.1.2009, 18:01 Андрей 113 Интересно. А какие есть еще варианты прокладки сис... 22.1.2009, 8:48 ALEXLIDER Цитатасуть замечания сводится к тому что протяженн... 22.1.2009, 9:42 инж323 Акробат с Вистой не дружат, потому схему не видел.... 22.1.2009, 9:53 Машинист Позвольте, если выполнен гидравлический расчет, и ... 22.1.2009, 9:56 ALEXLIDER Машинист, схему не открывал, или праздники прошли ... 22.1.2009, 11:19 Машинист Честно, схемы посмотрел после )
И не со всем согла... 22.1.2009, 11:41 ALEXLIDER ЦитатаБывает и подлиннее и все работает Если однот... 22.1.2009, 11:42 DinaZavr Эта система отопления не будет работать. Адназначн... 22.1.2009, 15:00 Сантехник Вот наконец то кто - то попытался аргументированно... 22.1.2009, 15:26 Сантехник Схема явно нерабочая а уж каков будет расход тепло... 22.1.2009, 16:02 ALEXLIDER ЦитатаИ что это школам так не везёт?
Маленькие сро... 22.1.2009, 16:29 инж323 Сельская школа, госрасценки и все только по СНиПу-... 22.1.2009, 16:36 Машинист Какой-какой СНиП ?
мне вот это понравилось:
Цитат... 22.1.2009, 16:37 инж323 Возникающее естественное давление малого циркуляци... 22.1.2009, 16:43 ALEXLIDER ЦитатаМашинистЧто-то типа чтоб радиатор создавал п... 22.1.2009, 16:44 инж323 Цитата(ALEXLIDER @ 22.1.2009, 16:44) 3426... 22.1.2009, 16:48 baga Всем большое спасибо за конструктивную критику... 22.1.2009, 16:55 Машинист Спасибо. Я понял. 22.1.2009, 17:01 Сантехник Интересно что же Бага представит на наш суд. 22.1.2009, 17:36 DinaZavr ЦитатаЧто-то типа чтоб радиатор создавал приличное... 22.1.2009, 20:45 baga Сантехник сначала хотел вывести магистраль в рекре... 23.1.2009, 6:01 baga DinaZavr если у Вас таких школ полно Вы бы не могл... 23.1.2009, 6:09 Сантехник Не в курсах про переломы. Делаю расчеты в Кане - в... 23.1.2009, 13:35 Роман99 Раздули прямо из мухи слона!! Надо просто ... 23.1.2009, 14:15 baga Да, по-моему не только меня DinaZavr закашмарел... 23.1.2009, 14:44 DinaZavr ЦитатаНе в курсах про переломы.
А надо бы. Учебник... 23.1.2009, 14:48 инж323 Ну ей удалось сложно сказать об этом, правда и не ... 23.1.2009, 14:49 baga DinaZavr ну зачем же Вы так категорично, мы желаем... 23.1.2009, 14:59 Wiz Dina не злитесь. Большинство проектировщиков новой... 23.1.2009, 15:11 инж323 Цитата(Wiz @ 23.1.2009, 15:11) 343137Если... 23.1.2009, 15:20 baga А проект этот делал в Oventrope, он выдавал ошибки... 23.1.2009, 15:12 Wiz Инж323, ваши эксрасенсорные способности не такие в... 23.1.2009, 15:37 инж323 Глянул.Ужас.
Теперь по посту предыдущему:
В помещ... 23.1.2009, 15:51 ALEXLIDER ЦитатаС балансирами на ветках и приборах не больша... 23.1.2009, 15:58 baga Wiz большое спасибо что упростили формат документа... 23.1.2009, 16:39 инж323 В этой школе сразу же просится ввод тепла в подвал... 23.1.2009, 20:02 baga ИНЖ 323 котельная индивидуальная для этой школы и ... 25.1.2009, 6:33 инж323 Ограничение Т поверхности приборов в детских учре... 25.1.2009, 9:05 Kult_Ra "В целом правильно, хотя невнятно. Там более ... 25.1.2009, 13:16 Gemini А можно вопрос из зала
А как реально подразумев... 25.1.2009, 13:19 baga УВАЖАЕМЫЙ Kylt Ra в данный момент вопрос спора с э... 25.1.2009, 16:51 baga Gemini где то читал, что прокладка теплопроводов в... 25.1.2009, 16:58 Kult_Ra "если бы Вы проектировали подобный объект, к... 25.1.2009, 17:28 инж323 Ох, мэтр.Это ведь у школы помните приставку? Сельс... 25.1.2009, 17:33 Kult_Ra Цитата(инж323 @ 25.1.2009, 17:33) 343711О... 25.1.2009, 18:22 ALEXLIDER baga. Если двухтрубку то в спортзале две ветки. А ... 26.1.2009, 9:44 Gemini Цитата(baga @ 25.1.2009, 16:58) 343702Gem... 31.1.2009, 8:39 baga Gemini проект делал давно, шас все переделал!... 2.2.2009, 19:34
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|