> регулировка оборотов двигателя (3Ф 380 в), регулировка оборотов в диапазоне от 30 до 100%
Гость_anton654_*
сообщение 21.1.2009, 22:47
Сообщение #1





Guest Forum






Уважаемые специалисты помогите решить проблему регулировки оборотов движка от 30 до 100%. При использовании частотника снижение на 30% двигатель греется. Двигатель 3Ф 380в 3000об\мин 11кВт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- anton654   регулировка оборотов двигателя (3Ф 380 в)   21.1.2009, 22:47
- - msu   1. Какой способ управления используется? 2. Какой ...   21.1.2009, 23:06
- - anton654   с помощью частотника уменьшили обороты на 30% ,дви...   21.1.2009, 23:12
- - msu   Скорее всего, Вы используете скалярный способ упра...   21.1.2009, 23:33
- - Игорь Борисов   Цитата(anton654 @ 21.1.2009, 22:47) 34228...   22.1.2009, 0:32
- - Ntt99   Вторая причина может быть в самом двигателе. Некот...   22.1.2009, 1:40
|- - Verh   Цитата(Ntt99 @ 22.1.2009, 2:40) 342322Ска...   22.1.2009, 10:23
- - ggg__ggg   Снижение оборотов двигателя приводит к ухудшению е...   22.1.2009, 7:48
- - gansales   Нагрев дигателя в первую очередь зависит от нагруз...   22.1.2009, 11:28
- - ufito   anton654. несколько вопросов: 1. тип двигателя? 2....   22.1.2009, 17:01
- - anton654   1.Тип движка не знаю, он от четырех стороннего руб...   22.1.2009, 19:47
- - msu   Anton654, у этих частотников есть возможность вект...   23.1.2009, 0:13
- - gansales   Попробуйте установить параметры: 103 Torque charac...   23.1.2009, 10:49
|- - Михайло   Цитата(msu @ 22.1.2009, 2:33) 342300Скоре...   24.1.2009, 7:22
- - Михайло   Есть два варианта: 1. Независимая вентиляция двига...   24.1.2009, 7:58
- - edyard   ответ однозначный принудительная вентиляция, собст...   24.1.2009, 15:55
- - anton654   Большое спасибо участникам обсуждения проблемы,я п...   24.1.2009, 20:31
- - Pzotov   Не надо пробовать все варианты - независимое охлаж...   25.1.2009, 19:53
- - "Лёлик"   Вспомнилось из далёкого АЗЛКовского прошлого (когд...   25.1.2009, 23:06
|- - Михайло   Цитата("Лёлик @ 26.1.2009, 2:06) 343...   27.1.2009, 5:24
- - Pzotov   ЦитатаВспомнилось из далёкого АЗЛКовского прошлого...   26.1.2009, 17:44


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 19:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных