> Принципиальная схема компрессорной, с ней явно что-то не то
Странная Белка
сообщение 22.1.2009, 10:33
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Вот такую схему мне прислали на проверку. Это стадия РП. На мой взгляд, это максимум на П тянет. Уважаемые специалисты по сжатому воздуху, посмотрите пожалуйста опытным глазом, что здесь не так.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  принципиальная_схема_компрессорной.dwg ( 69,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 613
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Странная Белка   Принципиальная схема компрессорной   22.1.2009, 10:33
- - Palsan   Я всю ночь читал мантры, Белка жертвовала собой в ...   22.1.2009, 10:43
|- - Patorok   Цитата(Palsan @ 22.1.2009, 11:43) 342403Т...   22.1.2009, 13:22
- - Странная Белка   И все? Все остальное правильно что ли? А вот еще в...   22.1.2009, 10:58
- - Странная Белка   Я вот тут по их проекту замечаний написала немножк...   22.1.2009, 11:10
|- - Patorok   Цитата(Странная Белка @ 22.1.2009, 12:10)...   22.1.2009, 13:40
- - Palsan   Я сначала думал, что это шиномонтаж, а тут серьезн...   22.1.2009, 11:49
|- - Patorok   Цитата(Palsan @ 22.1.2009, 12:49) 342452Х...   22.1.2009, 14:53
- - Странная Белка   Это первый проект сжатого воздуха, который я прове...   22.1.2009, 14:32
- - Patorok   Гы... Белкина компрессорная потянет более чем на 1...   22.1.2009, 15:54
|- - Patorok   Цитата(Странная Белка @ 22.1.2009, 16:59)...   22.1.2009, 16:05
- - Странная Белка   Цитата(Patorok @ 22.1.2009, 15:54) 342625...   22.1.2009, 15:59
- - Странная Белка   Но ведь они же наверное чем-то лучше раз дороже?   22.1.2009, 16:28
|- - Vano   Цитата(Странная Белка @ 22.1.2009, 16:28)...   22.1.2009, 16:32
- - Странная Белка   Понятно. Бедолагу Заказчика в очередной раз нагрел...   22.1.2009, 16:34
|- - Patorok   Цитата(Странная Белка @ 22.1.2009, 17:34)...   22.1.2009, 16:41
- - Странная Белка   Цитата(Palsan @ 22.1.2009, 11:49) 342452Х...   22.1.2009, 17:16
- - NVS   Может сгодится. Проект не мой, но строили, правда ...   22.1.2009, 22:20
- - Странная Белка   Главный инженер - турок   23.1.2009, 11:17
|- - Patorok   Цитата(Странная Белка @ 23.1.2009, 12:17)...   23.1.2009, 11:38
- - Странная Белка   Опоры должны быть на чертежах. И подвесы. В некото...   23.1.2009, 14:36
- - Patorok   Ну это Вы уже вааше много хотите. Даже я, украинск...   23.1.2009, 15:11
- - Странная Белка   Как человек, успевший поработать в технадзоре, мог...   23.1.2009, 15:50
|- - Patorok   Цитата(Странная Белка @ 23.1.2009, 16:50)...   23.1.2009, 15:54
|- - Patorok   Вот уж действительно, век живи... Откуда ж у меня ...   23.1.2009, 16:32
- - Странная Белка   Мой любимый ГОСТ 21.101-97. п. 8. Правила привязки...   23.1.2009, 16:03
|- - Vano   Цитата(Странная Белка @ 23.1.2009, 16:03)...   23.1.2009, 16:37
|- - Patorok   Цитата(Vano @ 23.1.2009, 17:37) 343186Это...   23.1.2009, 17:10
- - Palsan   Это как кому заблогарассудится. В ОВ и ВК мы ссыла...   23.1.2009, 17:51
- - Странная Белка   А может я просто вредничать привыкла на стройке? м...   23.1.2009, 17:54
|- - Patorok   Цитата(Странная Белка @ 23.1.2009, 18:54)...   23.1.2009, 18:07
- - Palsan   В рессиверах и нижних точках системы воздуховодов ...   23.1.2009, 17:57
- - Странная Белка   Ага, спасибо. У меня в проекте они совсем нигде не...   23.1.2009, 18:09
- - ssn   а почему прозвучало, мол расчеты трубопроводов на ...   25.1.2009, 21:16
|- - Patorok   Цитата(ssn @ 25.1.2009, 22:16) 343794а по...   26.1.2009, 10:00
|- - ssn   Цитата(Patorok @ 26.1.2009, 10:00) 343889...   26.1.2009, 21:49
- - NVS   может кому интересно? Всё же хотелось бы узнать у ...   26.1.2009, 14:46
- - Странная Белка   Турки больше 10 лет в России работают. Все кто над...   26.1.2009, 17:06
|- - Patorok   Цитата(Странная Белка @ 26.1.2009, 18:06)...   26.1.2009, 17:11
- - Странная Белка   Ну или с Экспертизой пока что никаких проблем Ей ...   26.1.2009, 17:49
|- - Patorok   Цитата(Странная Белка @ 26.1.2009, 18:49)...   26.1.2009, 18:29
- - Странная Белка   Цитата(Patorok @ 26.1.2009, 18:29) 344194...   26.1.2009, 19:50
|- - Patorok   Цитата(Странная Белка @ 26.1.2009, 20:50)...   27.1.2009, 10:15
- - Sonic777   А разве не нужно учесть разгрузку согласно ПБ 03-5...   27.1.2009, 10:34
|- - Patorok   Читайте внимательно свои-же посты: Цитата(Sonic777...   27.1.2009, 11:02
- - Sonic777   Не спорю, да, установки собирались отдельными узла...   27.1.2009, 11:24
- - Странная Белка   Цитата(Patorok @ 27.1.2009, 10:15) 344349...   27.1.2009, 11:50


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274