begem
сообщение 23.1.2009, 9:18
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054



Задал вопрос в соседней ветке, но не получил ни одного ответа. Поэтому дублирую в новой теме. Вопрос в косвенном регулировании влажности в помещении по точке росы после камеры орошения.
Собственно, задаем влажность, контроллер задает температуру точки росы по определенной формуле.Предполагалось изначально поставить 30%-5гр. 45%- 15гр., но будет некорректно, тем более, что на притоке можно дать и больше. Линейной зависимости тоже нет.
Вопрос:
1. Какая формула должна быть использована? Либо коэффициент.
2. Стоит ли вообще точно регулировать влажность?
Реализовать в программе это уже другой вопрос, но может у кого есть пример алгоритма.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- begem   Управление влажностью   23.1.2009, 9:18
- - LordN   у вас уже есть датчик точки росы или вам нужно её ...   23.1.2009, 9:59
- - winch   Цитата(begem @ 23.1.2009, 9:18) 3428692. ...   23.1.2009, 10:07
- - begem   Необходимо после камеры орошения установить темпер...   23.1.2009, 10:29
|- - Kass   Цитата(begem @ 23.1.2009, 10:29) 342904Не...   29.1.2009, 17:02
- - vadim999   begem Дата Сегодня, 9:18 Вопрос в косвенном р...   23.1.2009, 11:03
- - begem   Все дело в том, что оборудование уже стоит и долг...   23.1.2009, 11:31
- - begem   Цитатаесли датчик точки росы уже есть - то на него...   26.1.2009, 12:30
- - I345   Задача увлажнения-обеспечить заданную влажность во...   26.1.2009, 16:41
- - begem   ЦитатаЗадача увлажнения-обеспечить заданную влажно...   26.1.2009, 16:51
- - I345   OK! Извини что сразу не врубился. Тогда все пр...   26.1.2009, 18:46
- - begem   ЦитатаOK! Извини что сразу не врубился. Тогда ...   27.1.2009, 9:48
- - Михаил_PLC   Влагосодержание можно найти по формуле для эксель:...   27.1.2009, 15:56
- - begem   Блок то нашел. 2- входа Температура и влажность. В...   28.1.2009, 9:09
- - I345   Всегда брал приточного. Почему и писал что темпера...   28.1.2009, 9:28
- - begem   ЦитатаВсегда брал приточного. Почему и писал что т...   28.1.2009, 9:42
- - I345   Датчик темп. приточного (самый последний после 2-г...   28.1.2009, 9:54
- - LordN   ЦитатаБлок то нашел. 2- входа Температура и влажно...   28.1.2009, 10:14
- - begem   Цитатая же вам дал ссылку на книгу. там есть ответ...   28.1.2009, 13:05
- - I345   16 град? При 55% это 6.8 град.   28.1.2009, 13:39
- - begem   Цитата16 град? При 55% это 6.8 град. ХЕХ Понял. ...   28.1.2009, 13:53
- - I345   Горюшко ты наше. Посмотри по ссылке http://www.te...   28.1.2009, 15:13
- - begem   ЦитатаГорюшко ты наше. Спасибо за ответы, но давай...   28.1.2009, 16:04
- - JJJJ   т-ра т. росы(на линии 95%) - 7,7гр., т-ра после пе...   28.1.2009, 16:04
- - LordN   Цитатаполной картины не вижутак Вы не понимаете са...   28.1.2009, 16:46
- - begem   Я понимаю как проходит процесс (подогрев, увлажнен...   28.1.2009, 17:19
- - LordN   ЦитатаЯ понимаю как проходит процесс (подогрев, ув...   28.1.2009, 18:22
- - JJJJ   Испарительный увлажнитель поверхностного типа(Munt...   28.1.2009, 19:20
- - LordN   ЦитатаИспарительный увлажнитель поверхностного тип...   28.1.2009, 21:13
- - begem   Цитатаодного момента я не понял - вы понимаете что...   29.1.2009, 12:06
- - LordN   Цитатапосле КОКО - это что? вот блок-схема для уп...   29.1.2009, 13:52
|- - asm   Цитата(LordN @ 29.1.2009, 13:52) 345668во...   11.2.2009, 20:22
- - begem   ЦитатаКО - это что? камера орошения   29.1.2009, 15:30
- - Kass   Цитата(begem @ 23.1.2009, 9:18) 342869Воп...   29.1.2009, 16:56
- - begem   ЦитатаТак понятней. Это зависит от того, на чем де...   30.1.2009, 11:29
- - begem   Единственное, что смущает, это сможет ли камера ор...   11.2.2009, 9:42
- - LordN   ЦитатаЕдинственное, что смущает, это сможет ли кам...   11.2.2009, 10:06
- - begem   Цитатапри скоростях порядка 2..3 м/с на выходе не ...   11.2.2009, 10:29
- - sergenet   Небольшое дополнение к ответам:эксплуатировал этой...   11.2.2009, 21:20
|- - Kass   Цитата(sergenet @ 11.2.2009, 21:20) 35185...   11.2.2009, 22:00
- - sergenet   вода в камере орошения по замкнутому контуру с нас...   11.2.2009, 22:21
|- - Kass   Цитата(sergenet @ 11.2.2009, 22:21) 35189...   11.2.2009, 22:30
- - sergenet   думали, до нас даже предыдущая эксплуатация подсое...   11.2.2009, 22:56
|- - Kass   Цитата(sergenet @ 11.2.2009, 22:56) 35192...   12.2.2009, 0:48
- - LordN   Цитатабольше 45 не получалосьа при какой температу...   11.2.2009, 22:58
- - sergenet   45% при температуре 21-21,5 температуру притока по...   11.2.2009, 23:13
- - LordN   ЦитатаВ эксплуатации не удавалось нагреть воздух б...   11.2.2009, 23:13
- - sergenet   кстати вот фотки той самой системы орошения с соле...   11.2.2009, 23:15
- - sergenet   Цитата(LordN @ 11.2.2009, 23:13) 351947ве...   11.2.2009, 23:31
- - LordN   процесс скорейвсего выглядет так, см.прицеп. про...   11.2.2009, 23:43
- - sergenet   Продувка ванны = это подразумевается обмен воды, т...   12.2.2009, 0:16


Тема закрытаОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 3:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных