Доброе время суток комрады! Проблема моя (и не только моя) состоит в следующем: в недостроенной котельной установили теплосчетчик в составе расходомеры ВЭПС-ПБ2-01 на подаче обратке и подпитке Ду 300-2 шт, Ду80-1 шт. тепловычислитель СПТ961.1, комплект термометров КТПТР-01 на подаче и обратке, тпт-1-3 на холодной воде и подпитке-2 шт, датчики давления МИДА-ДИ-13П на подаче, обратке и холодной воде. подачу и обратку закольцевали трубой ду100 в ТК неподалеку от котельной. подали теплоноситель- температура одинаковая, давление одинаковое, а расход в обратке меньше на 10 кубов чем в подаче....утечек нет, наводок на кабель нет, проверить наличие в проточной части расходомеров посторонних тел (осадка, вылезшей паранитовой прокладки) нет возможности(т.к. надо останавливать котельную), промыть бОльшим расходом нет возможности (т.к. перемычка всего Ду100). При ближайшем рассмотрении выяснилось, что не выполнена защита от блуждающих токов, но в инструкции на ВЭПС сказано монтировать защиту при токе более 20 мА, а у нас и 10 нет. но перемычку все же поставили медным проводом около 2 квадратов в сечении. Погрешность измерения немного уменьшилась. Моя основная версия-неаккуратный монтаж, повреждение чувствительных элементов ВЭПСа. Но "знающие" люди говорят что от таких повреждений он или аботает или вообще не работает и кроме того в кательной постоянно идут сварочные работы в том числе и на трубах с ВЭПС но те же темные личности утверждают что все это допустимо вообще в порядке вещей. В конце концов все грешат на ВЭПС. Я его использовал впервые. Быть может кто из присутствующих сталкивался с подобными проблеммами, работал с ВЭПС, или просто умные мысли в голову придут-буду блогодарен непомерно........
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 7:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных