Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Охлаждение и рекуперация в одном теплообменнике, Практика совмещения в одном теплообменнике рекуперации зимой и охлажд.
Maxxx
сообщение 26.1.2009, 15:57
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 22.1.2007
Пользователь №: 5641



Привет всем!
Имею приточную установку с расходом 2300м3/ч и вытяжную - 2000м3/ч. Между ними в холодный период идет рекуперация тепла через промежуточный теплоноситель. И вот пришла мне в голову такая мысль, что если в приточной установке рекуперативный теплообменник установить с каплеуловителем и в летний период использовать его для охлаждения воздуха, с подачей холодоносителя от чиллера? Расход холодоносителя в обоих случаях выходит почти одинаковый. Может кто уже использовал подобную схему???

Сообщение отредактировал Maxxx - 26.1.2009, 15:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Maxxx   Охлаждение и рекуперация в одном теплообменнике   26.1.2009, 15:57
- - vadim999   Мона! Это называется секцией охлаждения, а есц...   26.1.2009, 18:28
- - Skaramush   А на кой там секция второго подогрева? Там что, ув...   26.1.2009, 20:34
- - jota   Промежуточный теплоноситель с гликолем. От чиллер...   26.1.2009, 22:28
- - Странная Белка   Что там экономить-то на 2000 кубов? Больше денег п...   27.1.2009, 9:51
|- - Neponyatki   Цитата(Странная Белка @ 27.1.2009, 8:51) ...   27.1.2009, 10:26
- - Maxxx   Овчинка выделки стоит, и вот почему. На рекуперато...   27.1.2009, 11:02
|- - kord   Цитата(Maxxx @ 27.1.2009, 12:02) 344375Ов...   28.1.2009, 10:30
- - jota   Тогда рекуператор надо было ставить не гликолевый ...   27.1.2009, 11:51
|- - Maxxx   Цитата(jota @ 27.1.2009, 11:51) 344400Тог...   27.1.2009, 11:56
- - kol360   Как я понимаю , это фреоновый контур. Один теплооб...   27.1.2009, 15:46
- - Boris Blade   Для совмещения рекуператора (не тпловой насос) соб...   28.1.2009, 2:58
|- - Незнайка   Господа, я рекуперацию ни разу ещё делал, поэтому ...   16.2.2009, 19:56
- - vadim999   jota Дата Вчера, 11:51 +1 Тока н...   28.1.2009, 9:41


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 15:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных