сообщение 29.1.2009, 9:52
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 6.1.2008
Пользователь №: 14226



Правомерны ли требования инспектора ростехнадзора об установке стационарного газоанализатора, для ежесуточного контроля параметров уходящих газов, на котлах 11,63 Гкал? Инспектор указывает на правила, а конкретно на словосочетание "систематический контроль уходящих газов".
Если да, то что можете посоветовать? Наличие возможности регулирования процесса горения не требуется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ЭNergy   Контроль уходящих газов   29.1.2009, 9:52
- - beginer   Цитата(ЭNergy @ 29.1.2009, 9:52) 345510На...   29.1.2009, 10:12
- - Любознательный   Цитата(ЭNergy @ 29.1.2009, 12:52) 345510....   29.1.2009, 12:32
- - ruben   Развод М-да Не ожидал прочесть такого. 1. Если ...   29.1.2009, 16:28
- - Любознательный   ruben По большому счету вы правы. Контроль за горе...   30.1.2009, 5:53
- - ЭNergy   Дело в том, что в автоматику котла, внесены данные...   30.1.2009, 8:29
- - ruben   Ладно, прикинем ситуацию - настроил наладчик автом...   30.1.2009, 11:01
|- - ILIA   Цитата(ruben @ 30.1.2009, 11:01) 346040Су...   30.1.2009, 15:41
- - ruben   Интересно посмотреть как бабушка оператор будет эк...   30.1.2009, 16:40
|- - ILIA   Цитата(ruben @ 30.1.2009, 16:40) 346279Ин...   2.2.2009, 10:41
- - zeman   Ну не бабушки, так тетеньки предпенсионного возрас...   30.1.2009, 17:40
- - ruben   Не стоит так всё утрировать. Не тётеньки следят за...   30.1.2009, 19:22
- - ruben   Старший оператор ПТВМ-30 - бабушка? Или начальник ...   2.2.2009, 15:23
|- - ILIA   Цитата(ruben @ 2.2.2009, 15:23) 347141Или...   2.2.2009, 16:22
- - ruben   Как раз на Украине действия инспектора совершенно ...   2.2.2009, 18:07
|- - ILIA   Цитата(ruben @ 2.2.2009, 18:07) 347288Как...   2.2.2009, 18:43
- - ruben   Котлы ПТВМ 30,50,100 и 180 расчитаны на температур...   2.2.2009, 19:02
- - ILIA   1.1.3. Ці Правила обов'язкові для ви...   3.2.2009, 16:59
- - ILIA   Правила в полном объеме   3.2.2009, 17:24
- - ruben   Уважаемый ILIA. Все тепловые сети городов Киев, Ха...   3.2.2009, 19:10
- - ILIA   Не надо забывать и о функция контроля за соблюдени...   4.2.2009, 10:58
- - ruben   Я бы оперировал вопросом не с точки зрения - может...   4.2.2009, 11:48
- - ruben   Всё таки в этом форуме ответ на поставленный вопро...   4.2.2009, 13:26
- - ecomer   Изготавливаем быстрые и надежные газоанализаторы И...   27.4.2011, 6:59
- - kuznetsov-a-n   В режимных картах указаны не только значения СО, С...   28.4.2011, 18:25


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 20:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных