> Снижение шума от выброса пара
Bananan
сообщение 30.1.2009, 1:30
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 183
Регистрация: 26.1.2006
Пользователь №: 1981




На фабрике имеется котельная снабжающая паром производство. При неполной загрузке цехов - пар сбрасывается в атмосферу, примерно как показано на рисунке.
Из подвала котельной поднимается труба с паром диаметром 100, затем на кровле попадает в цилиндр большего диаметра (кажется называется парогаситель), примерно 600 мм.
И затем маленький участок 100 трубы и пар выбрасывается в атмосферу. Уровень шума для ближайших административных зданий - превышает нормы. Требуется погасить его или хотябы снизить.
Может быть есть специальные глушители?
или просто поставить экраны со стороны административных зданий?

Расход пара неизвестен, т.к. он меняется из-за потребления пара фабрикой.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  hot.jpg ( 48,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 61
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Bananan   Снижение шума от выброса пара   30.1.2009, 1:30
- - gilepp   Приведу пример энергосбережения такого же богатого...   30.1.2009, 8:46
- - Bananan   Отвод пара на другие нужды - самое логичное решени...   30.1.2009, 10:35
- - Любознательный   Рекомендовать, как быстрее израсходовать топливо н...   30.1.2009, 10:44
- - Bananan   ЦитатаА котлами управлять не пробовали? Снижать на...   30.1.2009, 10:57
- - Любознательный   Назовите котел полностью - какая паспортная произв...   30.1.2009, 11:14
- - zeman   А где находится это безобразие? И на чем работают ...   30.1.2009, 11:28
- - Машинист   Занятно. Союзом повеяло, безобразием ))) Нас так с...   30.1.2009, 11:41
- - zeman   Кстати когда разогнали газовый отдел Энергонадзора...   30.1.2009, 12:08
- - Patorok   Н-да, жесть! Всегда знал, что инспектора по эн...   30.1.2009, 12:08
- - Bananan   ЦитатаНазовите котел полностью - какая паспортная ...   30.1.2009, 14:53
- - VITALIY.   если котлы трогать не хочется можно расмотреть: 1....   30.1.2009, 15:04
- - Bananan   я работаю не на фабрике, я арендатор помещений... ...   30.1.2009, 15:10
- - VITALIY.   у нас в Киеве есть подобные заводики !!...   30.1.2009, 15:18
- - VITALIY.   Удешивить можно. В большой сборник, который постав...   30.1.2009, 15:26
- - Patorok   Я в паровых котлах не разбираюсь, но скажите, неуж...   30.1.2009, 16:47
- - VITALIY.   Модулированную горелку поставить можно, и сделать ...   30.1.2009, 17:37
|- - zeman   Цитата(VITALIY. @ 30.1.2009, 17:37) 34631...   30.1.2009, 18:00
- - Bananan   Сегодня уточнил у мастера котельной: на нужды прои...   2.2.2009, 22:15
|- - Любознательный   Цитата(Bananan @ 3.2.2009, 1:15) 347411Се...   3.2.2009, 5:17
- - zeman   Вот такие работают у нас "грамотные" мас...   2.2.2009, 22:21
- - Const82   глушитель поставить не судьба? Возможно имеет смыс...   2.2.2009, 22:39
- - ruben   Для котлов ТЭЦ давно разработаны шумоглушители, ко...   3.2.2009, 13:34
- - Bananan   Сегодня узнал подробную схему выбраса пара: Это в...   3.2.2009, 14:34
|- - zeman   Цитата(Bananan @ 3.2.2009, 14:34) 347752У...   3.2.2009, 21:12
- - wasilek   Коллеги, добрый день. Согласнен с вами, совершен...   3.2.2009, 16:37
- - gilepp   ЦитатаУ нас идет не периодический а постоянный выб...   4.2.2009, 8:29
- - Bananan   Бак закртого типа точно. Необходимо найти массовый...   13.2.2009, 11:10
|- - Patorok   Цитата(Bananan @ 13.2.2009, 12:10) 352758...   13.2.2009, 11:20
- - gilepp   "Закрытым" бак считается если он не соед...   13.2.2009, 11:17
- - Bananan   Цитатаgilepp Дата 13.2.2009, 11:17 "Закрыт...   18.2.2009, 14:35
- - gilepp   Сколько пара идет на оборудование тоже не известно...   18.2.2009, 14:42
- - wl@dimir   Всё очень просто. Любой котлоагрегат имеет некую а...   18.2.2009, 20:11


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 0:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных