> Приводу клапана не хватает усилия..., Почему такое бывает, как лечится?
asm
сообщение 31.1.2009, 22:35
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



Столкнулся с неприятной ситуацией:
Привод Siemens SQX62, усилие 2700N, на клапане VVF40.
По таблице, привод тянет клапана до VVF80.
На клапане перепад 3.5 бар.
Закрывает процентов до 10, и всё.
Перекрываю вентиль, деаление исчезает, он его с радостью дозакрывает по полной.
Отрегулировал перепад до 1.8 бар, стал работать нормально, но хочется иметь запас прочности, да и непонятно, почему ему усилия не хватает-то?
35 метров водяного столба при сечении 12кв.см, это всего 43 кг, а привод жмёт 270.
В чём подвох?
Может быть, просто уплотнитель штока пережат?
Но какого бы усилия не требовала его пережатость, на её фоне изменение перепада с 3.5 до 1.8 выглядит несерьёзным, а оно, тем не менее, помогло.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- asm   Приводу клапана не хватает усилия...   31.1.2009, 22:35
- - LordN   Цитата35 метров водяного столба при сечении 12кв.с...   31.1.2009, 22:51
- - ggg__ggg   Усилие, по-моему, не 2700, а 700 Н. А не хватает м...   31.1.2009, 23:09
- - tiptop   Цитата(asm @ 31.1.2009, 22:35) 346614Прив...   31.1.2009, 23:09
- - Михаил_PLC   Укажите пожалуйста точную марку вентиля, может быт...   1.2.2009, 10:20
|- - asm   Цитата(Михаил_PLC @ 1.2.2009, 10:20) 3466...   1.2.2009, 11:01
|- - tiptop   Цитата(Михаил_PLC @ 1.2.2009, 10:20) 3466...   1.2.2009, 11:15
|- - Михаил_PLC   Цитата(tiptop @ 1.2.2009, 10:15) 346663Ес...   1.2.2009, 11:31
|- - tiptop   Цитата(Михаил_PLC @ 1.2.2009, 11:31) 3466...   1.2.2009, 11:48
||- - Михаил_PLC   Цитата(tiptop @ 1.2.2009, 10:48) 346672Та...   1.2.2009, 11:57
|- - tiptop   to Михаил_PLC Просто я подумал, что ∆ps - эт...   1.2.2009, 12:05
- - LordN   Цитатаесли начнёт не хватать тепла по ходу эксплуа...   1.2.2009, 11:29
|- - asm   Цитата(LordN @ 1.2.2009, 11:29) 346668вет...   1.2.2009, 13:43
- - Lex   2 asm ЦитатаТеплосеть выдет перепад 3.5-4 Регулято...   2.2.2009, 8:35
|- - asm   Цитата(Lex @ 2.2.2009, 8:35) 346933А по п...   2.2.2009, 15:25
- - gsa1981   Столкнулся с подобной ситуацией на тепловом пункте...   3.3.2009, 9:45
- - Verh   у данфосса большинство клапанов разгруженые по дав...   3.3.2009, 10:19


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 0:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных