Ищу причины образования воздуха в радиаторе. Система закрытая. Все радиаторы отапливаются стабильно хорошо, кроме одного, примерно с периодичностью раз в 2 недели приходится спускать воздух на 2-м этаже, при этом остальные на 2-м этаже работают стабильно. В доме фактически 4 кольца отопления от котла: - все радиаторы на 1-м этаже; - радиатор котельной; - все комнаты 2-го этажа; - радиатор в коридоре 2-го этажа (собственно проблемный). Есть мысли, что может быть воздух набирается из-за того, что там трубопровод с обраткой идут вертикально почти на всем протяжении, хотя само по себе вроде как причиной не может быть. Какие могут быть мысли от чего может возникать воздух? Используется как носитель теплый дом с небольшой разбавкой водой. Максимальная паспортная температура нагрева - +85 С.
|