Михаил_PLC
сообщение 5.2.2009, 12:20
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198



Добрый день.
Один последний пост , о разморозке калорифера, поставил передо мной вопрос, а как сейчас реализуют функцию , защита от замерзания?
Лично я реализую ее, только с помощью специального датчика температуры, который монтируется непосредственно в трубку калорифера(большенство производителей на вент.агрегате имеют специальные места для этого), и уже по обратной температуре, происходит защита. Датчика потока воды я не ставлю, так как датчик температуры находится в самом калорифере и имеет маленькое время реагирования. Капиллярного датчика в канале тоже нет. Откуда я это взял? Подсмотрел на комплексные решения производителей агрегатов.
Вопрос, а как вы реализуете защиту от замерзания? Тут многие писали, что нужно ставить датчик температуры на обратке и капиллярный в канал и дополнительно иметь датчик протока воды. А стоит всё это ставить? Не получается ли с перестраховкой и намного дороже?

Данные датчика:
Sensor PT 1000 EN60751B
Mounting R 1/4” thread
Stem 4 mm x 200 mm (4 mm x 400 mm)
Range -50...120 °C
Accuracy ± 0.3 °C (at 0 °C)
Time constant ca 2,5 s
Pressure rating PN 16
Прикрепленный файл  247_tev_pic.jpg ( 6,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 841

Прикрепленный файл  vent.jpg ( 56,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 920

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  frost.jpg ( 21,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 130
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Михаил_PLC   Защита от замерзания калорифера   5.2.2009, 12:20
- - LordN   ЦитатаА стоит всё это ставить? Не получается ли с ...   5.2.2009, 12:43
|- - Михаил_PLC   Цитата(LordN @ 5.2.2009, 11:43) 348782вре...   5.2.2009, 13:14
|- - asm   А если одна трубочка засорится или завоздушится, ч...   5.2.2009, 13:35
||- - Михаил_PLC   Цитата(asm @ 5.2.2009, 12:35) 348813А есл...   5.2.2009, 13:46
|- - Взводатор   Цитата(Михаил_PLC @ 5.2.2009, 12:14) 3488...   5.2.2009, 18:26
|- - Михаил_PLC   Цитата(Взводатор @ 5.2.2009, 17:26) 34896...   5.2.2009, 18:45
- - Botva   Мы обычно ставим и реле протока и датчик температу...   5.2.2009, 13:27
|- - Михаил_PLC   Цитата(Botva @ 5.2.2009, 12:27) 348809Мы ...   5.2.2009, 13:40
- - LordN   ЦитатаПозволю с вами не согласиться.чтоб не спорит...   5.2.2009, 18:28
|- - Михаил_PLC   Цитата(LordN @ 5.2.2009, 17:28) 348967что...   5.2.2009, 18:53
- - LordN   Цитатадатчик температуры стоял на обратке, или был...   5.2.2009, 20:49
- - Kass   Дело не в датчиках, а в алгоритмах управления и за...   5.2.2009, 22:07
|- - Гена   Цитата(Kass @ 5.2.2009, 21:07) 349046Дело...   5.2.2009, 22:51
|- - Kass   Цитата(Гена @ 5.2.2009, 22:51) 349056А чт...   5.2.2009, 22:53
|- - Гена   Цитата(Kass @ 5.2.2009, 21:53) 349058Уже ...   5.2.2009, 23:11
|- - Kass   Цитата(Гена @ 5.2.2009, 23:11) 349065Но в...   5.2.2009, 23:42
|- - Гена   Цитата(Kass @ 5.2.2009, 22:42) 349072Толь...   6.2.2009, 11:14
|- - Kass   Цитата(Гена @ 6.2.2009, 11:14) 349172Лома...   7.2.2009, 1:23
- - LordN   ЦитатаДело не в датчиках, а в алгоритмах управлени...   5.2.2009, 22:51
- - Kat   Активная защита: датчик на обратке + капиллярный т...   5.2.2009, 23:09
|- - Михаил_PLC   Цитата(Kat @ 5.2.2009, 22:09) 349063Актив...   5.2.2009, 23:19
- - Kat   Цитата(Михаил_PLC @ 6.2.2009, 0:19) 34906...   6.2.2009, 0:05
|- - Михаил_PLC   Цитата(Kat @ 5.2.2009, 23:05) 349078Думаю...   6.2.2009, 9:38
|- - Kat   Цитата(Михаил_PLC @ 6.2.2009, 10:38) 3491...   11.2.2009, 22:19
|- - Kass   Цитата(Kat @ 11.2.2009, 22:19) 351890Види...   11.2.2009, 22:31
- - Botva   Собственно данный вопрос было бы логично начать об...   6.2.2009, 7:46
- - LordN   Цитатавсе финские проектировщики и производители в...   6.2.2009, 11:23
|- - Михаил_PLC   Цитата(LordN @ 6.2.2009, 10:23) 349179вы ...   6.2.2009, 11:32
- - Abysmo   ЦитатаНе могли бы вы пояснить свою мысль? я что то...   6.2.2009, 12:30
|- - Михаил_PLC   Цитата(Abysmo @ 6.2.2009, 11:30) 349231У ...   6.2.2009, 12:43
- - Abysmo   ЦитатаЧем, например в финляндии? Не только этот фа...   6.2.2009, 15:08
|- - Михаил_PLC   Цитата(Abysmo @ 6.2.2009, 14:08) 349341Не...   6.2.2009, 15:20
- - Abysmo   ЦитатаПонятно... грустно всё это. unsure.gif Очень...   6.2.2009, 17:46
- - Gemini   Цитата(Михаил_PLC @ 5.2.2009, 18:53) 3489...   7.2.2009, 8:46
|- - asm   Цитата(Gemini @ 7.2.2009, 8:46) 349597а р...   7.2.2009, 10:33
|- - Михаил_PLC   Цитата(Gemini @ 7.2.2009, 7:46) 349597А м...   7.2.2009, 12:04
- - LordN   Цитатаесли у меня ИТП и приточки в одной сети, что...   7.2.2009, 11:41
- - cat   Считаю, что термостат необходим. Вот еще одна из ...   9.2.2009, 10:05
|- - Михаил_PLC   Цитата(cat @ 9.2.2009, 9:05) 349894Считаю...   9.2.2009, 10:20
- - cat   Михаил, главным недостатком прделоженной Вами(а то...   9.2.2009, 10:41
|- - Михаил_PLC   Цитата(cat @ 9.2.2009, 9:41) 349920Михаил...   9.2.2009, 12:38
|- - Взводатор   Цитата(Михаил_PLC @ 9.2.2009, 11:38) 3500...   9.2.2009, 15:36
|- - Kass   Цитата(Взводатор @ 9.2.2009, 15:36) 35014...   9.2.2009, 19:13
|- - Взводатор   Цитата(Kass @ 9.2.2009, 18:13) 350338Абсо...   9.2.2009, 20:57
|- - Михаил_PLC   Цитата(Kass @ 9.2.2009, 18:13) 350338Ну н...   9.2.2009, 21:01
- - LordN   ЦитатаЭэх, рационализатор...+1 не понимает. тут на...   9.2.2009, 16:02
- - Михаил_PLC   Цитата(Взводатор @ 9.2.2009, 14:36) 35014...   9.2.2009, 16:32
- - LordN   Цитатазаказчик просит "просто" запустить...   9.2.2009, 18:26
- - Boris Blade   Расскажите пожалуйста про правильный алгоритм упра...   9.2.2009, 21:13
- - proliv4   Буквально на дняхсдавали обьект для фиников, так я...   10.2.2009, 2:50
- - LordN   Цитата(Михаил_PLC @ 10.2.2009, 0:01) 3504...   10.2.2009, 8:54
|- - Kass   Цитата(LordN @ 10.2.2009, 8:54) 350609кан...   11.2.2009, 0:23
- - Михаил_PLC   Добрый день LordN. Я честно признаюсь, очень долго...   10.2.2009, 15:33
- - Михаил_PLC   Отредактировать предыдущий пост не получается. С т...   10.2.2009, 19:22
- - LordN   ЦитатаС таблицей я походу что то напуталу меня пол...   10.2.2009, 19:36
- - Boris Blade   To Kass, Вышесказанное Вами нужно понимать как нео...   11.2.2009, 7:29
- - LordN   ЦитатаНо вы не поняли главного: замороз происходит...   11.2.2009, 8:31
|- - Михаил_PLC   Цитата(LordN @ 11.2.2009, 7:31) 351284даж...   11.2.2009, 19:21
||- - cat   Цитата(Михаил_PLC @ 11.2.2009, 19:21) 351...   12.2.2009, 8:59
||- - Михаил_PLC   Цитата(cat @ 12.2.2009, 7:59) 352080Михаи...   12.2.2009, 9:24
|||- - cat   Цитата(Михаил_PLC @ 12.2.2009, 9:24) 3520...   12.2.2009, 9:33
|||- - asm   Цитата(Михаил_PLC @ 12.2.2009, 9:24) 3520...   15.2.2009, 12:00
||- - libra   Цитата(cat @ 12.2.2009, 8:59) 352080Михаи...   18.2.2009, 18:20
|- - Kass   Цитата(LordN @ 11.2.2009, 8:31) 351284пер...   11.2.2009, 22:12
- - Взводатор   Доже бой, ребята! Я сейчас не на работе, но кт...   11.2.2009, 9:35
- - cat   Сорри, по ошибке удалил картинку   11.2.2009, 12:30
- - LordN   ЦитатаКапилярному датчике требуется для срабатыван...   11.2.2009, 19:46
- - Михаил_PLC   Датчик Siemens, страница 4 ссылка Данных по другим...   11.2.2009, 20:23
- - LordN   ЦитатаДатчик Siemens, страница 4 угу, нашелЦитатаT...   11.2.2009, 22:08
|- - Михаил_PLC   Цитата(LordN @ 11.2.2009, 21:08) 351887чт...   11.2.2009, 23:04
- - LordN   ЦитатаПодождём, сегодня LordN хотел замерить скоро...   12.2.2009, 12:02
- - COSM   Говорили про эксперимент. (LordN) капилярный термо...   22.2.2009, 9:44
|- - Kass   Цитата(COSM @ 22.2.2009, 9:44) 356274из п...   24.2.2009, 21:58
||- - ViS   Цитата(Kass @ 24.2.2009, 21:58) 357119Реа...   26.2.2009, 17:30
|- - Михаил_PLC   Цитата(COSM @ 22.2.2009, 8:44) 356274Гово...   25.2.2009, 10:01
- - AlexG   В приточке термостат обдувается потоком воздуха, а...   25.2.2009, 9:43
- - Abysmo   ЦитатаА уже про датчик температуры, смонтированном...   25.2.2009, 10:17
|- - Михаил_PLC   Цитата(Abysmo @ 25.2.2009, 9:17) 357204Не...   25.2.2009, 10:51
- - Abysmo   ЦитатаИзвините, немгого не понял, почему? Да, я по...   25.2.2009, 11:45
- - LordN   ЦитатаУ меня как-то всегда было с точностью до нао...   26.2.2009, 19:16
- - Lex   2 LordN & ViS А у вас в контроллерах вообще бы...   27.2.2009, 5:22
|- - ViS   Цитата(Lex @ 27.2.2009, 5:22) 357694А у в...   27.2.2009, 12:18
- - LordN   ЦитатаА у вас в контроллерах вообще была функция з...   27.2.2009, 7:07
- - HellHound   Доброе время суток! Больше года читаю этот фор...   3.3.2009, 7:44
- - HellHound   Установка L=3570x1,1 м3/час Н=643Па, воздухонагрев...   3.3.2009, 9:15
- - Михаил_PLC   Спасибо HellHound за эксперимент.   3.3.2009, 9:31
- - HellHound   по программе ruAirHeater вполне может быть, что те...   3.3.2009, 11:06
|- - ViS   Цитата(HellHound @ 3.3.2009, 11:06) 35913...   3.3.2009, 16:56
|- - HellHound   Цитата(ViS @ 3.3.2009, 18:56) 359361Об эт...   4.3.2009, 5:58
|- - karlsn   Цитата(HellHound @ 4.3.2009, 8:58) 359646...   21.3.2009, 10:55
|- - Vian   Цитата(karlsn @ 21.3.2009, 10:55) 367659Н...   23.3.2009, 11:40
- - LordN   ЦитатаТогда термушка сработает раньше чем по обрат...   4.3.2009, 11:37
- - ViS   О чем и речь   4.3.2009, 18:16
- - asm   Как поступить с капиллярным термостатом, если кало...   23.3.2009, 15:34
|- - Vian   Цитата(asm @ 23.3.2009, 15:34) 368479Как ...   26.3.2009, 14:18
- - cat   Разбирать, ОДНОЗНАЧНО!!!   23.3.2009, 15:36
- - ScrewDriver   Тут или где-то в соседней ветке прозвучала мысль, ...   30.3.2009, 13:23
6 страниц V   1 2 3 > » 


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 2:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных