> Гидроудары, не нормальная работа возврата конденсата.
Гость_yurikis_*
сообщение 5.2.2009, 23:35
Сообщение #1





Guest Forum






Уважаемые,господа.Раскажу такую ситуацию и прошу помощи.Наша организация купила производственную линию где требуется для технических нужд пар 2-2.5т/час (195гр. при давлении 1.1мПА)Надо так надо.Покупаем буржуйский прямоточный парогенератор(2,5 т/ч) и вызываем спецов для проекта.Сделали проект,нанимаем других спецов и точно по проекту осуществляем свою мечту.Котельная стоит,парогенератор стоит сверкая полированной нержавейкой и сигнальными лампочками,паропровод протянут,линия производственная подключена.Разрезаем торжественно ленточку запускаем парогенератор!Завёлся с пол-оборота.Давление есть,температура есть,казалось живи и радуйся.Но на этом всё хорошее заканчивается.
У нас такая схема: пар от котла по паропроводу (труба 108) приходит на ТО (190 гр.и давлением 11 атм),далее через конденсатоотводчики(термодинамические) в магистраль конденсата(труба тажа 108),далее а атмосферный бак(этакая гравицапа на ножках 2,5м3 из нержавейки), подмешивается с водой от химводоподготовки питает котёл.Так вот эта дура вот-вот улетит вместе с крышей.Удары в баке такие что звенят окна.Невозможно полностью открыть вентиль на впуск конденсата в бак.Боимся что наша ракета стартанёт со всей арматурой.Вот и приходится сбрасывать частьконденсата в колодец.Парит так что скоро рядом появятся тропики и бананы вырастут.Птичкам хорошо-баня нахаляву, а меня шеф обещал на живодёрну сдать.Так что прошу помощи за свою ошпареную шкуру.Есть подозрение на конденсатоотводчики(Китай),заказал новые (проверенные,стоят на знакомом предприятии говорят работают хорошо).Ещё подозрение в присоед. патрубке конденсата бака.С трубы магистрали 108 на 57 бака.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- yurikis   Гидроудары   5.2.2009, 23:35
- - ILG   Повеселили Прямо представил как вы ленточку раз...   6.2.2009, 0:11
- - jota   В конденсатопроводе у вас пароконденсатная смесь, ...   6.2.2009, 0:15
- - yurikis   Спасибо! Да это Alba!Завтра жду новые конд...   6.2.2009, 0:49
- - gilepp   Только вот имейте в виду, что термодимамические КО...   6.2.2009, 8:59
- - wasilek   Коллеги, добрый день. По вопросу: 1. Термодинам...   6.2.2009, 14:08
- - gilepp   ЦитатаНаиболее оптимально в Вашем случае поменять ...   6.2.2009, 14:41
- - wasilek   Согласен, конденсатоотводчики типа "переверн...   6.2.2009, 15:27
- - ILG   День добрый! Судя по второму посту автора вет...   6.2.2009, 16:41
- - gilepp   ЦитатаВ любом случае для более подробного изучения...   6.2.2009, 17:41
- - yurikis   Вот обвязка парогенератора.Котлы К1 пока отсутств...   6.2.2009, 18:07
- - yurikis   А вот схема паропотребления. http://www.forum.abok...   6.2.2009, 18:14
- - ILG   Так у Вас гофроагрегат!!! Тогда расск...   6.2.2009, 21:56
- - yurikis   Ну да! Чудо китайской техники наследников вели...   7.2.2009, 11:49
- - jota   Цитата(yurikis @ 5.2.2009, 22:35) 349071(...   7.2.2009, 12:21
- - ILG   Доброго дня! Ивановский конденсатоотводчик - ...   7.2.2009, 13:34
- - yurikis   Совершенно с Вам согласен!Мы руководствовались...   7.2.2009, 14:10
- - yurikis   внимательно просмотрел сайт .СхемаFig. 14.6.1 Exce...   7.2.2009, 20:15
- - yurikis   P.S Для Ильи. 4 года отработал BHS в компании СТОР...   7.2.2009, 20:27
- - jota   Ув. yurikis Попробуйте достаточно дешёвым способом...   7.2.2009, 21:18
- - К.Д.   А не лучше ли поставить в схему конденсатный бак п...   7.2.2009, 21:44
|- - yurikis   Цитата(К.Д. @ 7.2.2009, 21:44) 349730А не...   7.2.2009, 22:45
|- - yurikis   Цитата(К.Д. @ 7.2.2009, 21:44) 349730А не...   7.2.2009, 23:19
- - yurikis   Вариант хороший.Опасность только в пластинчатом те...   7.2.2009, 22:30
|- - jota   Цитата(yurikis @ 7.2.2009, 21:30) 349739Н...   7.2.2009, 22:49
|- - yurikis   Цитата(jota @ 7.2.2009, 22:49) 349746На к...   7.2.2009, 22:58
|- - jota   Цитата(yurikis @ 7.2.2009, 21:58) 349749п...   7.2.2009, 23:44
- - ILG   День добрый ! Я всё о своём На СТОРА ЭНСО к...   8.2.2009, 2:40
- - gilepp   Вам не с бака начинать надо и не с потребителей ...   9.2.2009, 9:13
- - gilepp   прикладываю еще раз, чего-то не прикрепился...   9.2.2009, 9:29
|- - yurikis   Цитата(gilepp @ 9.2.2009, 9:29) 349877при...   9.2.2009, 19:53
- - К.Д.   Тогда расширители ставьте на конденсатопроводе и в...   9.2.2009, 17:47
- - Tinto   Здрасте вот 2 моих скромных предположения 1) высок...   9.2.2009, 18:31
- - ILG   Доброго дня/ночи! Уважаемый Tinto, 1. на вал...   9.2.2009, 23:43
- - gilepp   Цитата1) высокая температура среды в конденсатопро...   10.2.2009, 8:57
- - gilepp   еще раз:   10.2.2009, 9:16
- - yurikis   День добрый!Новости следующие.В воскресенье ус...   11.2.2009, 15:45
- - ILG   Доброго дня/ночи, Юрий! Если не вдаваться в п...   11.2.2009, 21:42
|- - yurikis   Доброго вечера !Возращаюсь вновь к своей теме....   13.2.2009, 23:08
- - gilepp   ЦитатаДумка есть ставить сепоратор с поплывком на ...   18.2.2009, 16:44
- - yurikis   от сепоратора перед ТО отказались, найдена причина...   26.2.2009, 21:24


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 4:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных