Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Холодоснабжение центров обработки данных на основе водного раствора этиленгликоля
Алексей_MEP2008
сообщение 7.2.2009, 0:18
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15565



Доброго времени суток господа! В очередной раз поднимаю тему использования в системах холодоснабжения водных растворов гликолей.
В связи с тем что нет технической возможности установить промежуточные теплообменники и дополнительную насосную группу на воду( а так же денег у заказчика) принято решение использования раствора этиленгликоля в системе холодоснабжения центра обработки данных. Проведена достаточно серьезная работа по изучению этого вопроса, но ничего конкретного в нормах нет. Согласно ФЗ от 2003года (ростехнадзор) данные помещения относятся к классу Е (т.е. с определенным числом квалифицированных сотрудников проинструктированных по технике безопасности). Все кондиционируемые помещения (серверные залы и помещения ИБП) без постоянного пребывания людей. Весь персонал имеет средства индивидуальной защиты(противогазы и.т.п), а так же инструкции для случая аварийной ситуации. Фактически это производственные помещения с технологическим кондиционированием. Так как этиленгликоль нельзя сливать в канализацию система дренажа конденсата изолированна и никак не связанна с кондиционируемыми помещениями. Т.е. В случае аварии возможность попадания этиленгликоля в систему водоотведения исключена. Вывоз раствора этиленгликоля в случае аварии или дренирования осуществляется специализированной организацией имеющей лицензию на подобный вид деятельности (есть вариант разбавления всего объема водой до ПДК).
Очень интересует был ли у кого-нибудь подобный опыт, а так же возможные проблемы при согласовании...

Заранее благодарен...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Алексей_MEP2008   Холодоснабжение центров обработки данных на основе водного раствора этиленгликоля   7.2.2009, 0:18
- - Alex_   Вместо кучи мероприятий по защите от этиленгликоля...   7.2.2009, 1:00
|- - tuguzak   Цитата(Alex_ @ 7.2.2009, 1:00) 349551...п...   7.2.2009, 10:54
- - Алексей_MEP2008   Дело в том, что поклассификации ГОСТ этиленгликоль...   7.2.2009, 15:38
|- - Alex_   Цитата(Алексей_MEP2008 @ 7.2.2009, 15:38)...   7.2.2009, 22:53
||- - tuguzak   Цитата(Alex_ @ 7.2.2009, 22:53) 349748Обы...   10.2.2009, 23:26
|- - Akela   Цитата(Алексей_MEP2008 @ 7.2.2009, 15:38)...   9.2.2009, 11:41
- - KVD   Посмотрите: http://www.splast.ru/a1_1b.htm там е...   7.2.2009, 22:39
- - airwave   Бред. Пропиленгликоль это глицерин. Входит в соста...   8.2.2009, 12:18
- - Алексей_MEP2008   Т.е в сданной системе в качестве холодоносителя дл...   9.2.2009, 13:54
|- - Akela   Цитата(Алексей_MEP2008 @ 9.2.2009, 13:54)...   10.2.2009, 9:23
- - Николай Николаевич   Могу высказать только свое мнение. В нормативах н...   9.2.2009, 15:06
|- - Alex_   Цитата(Николай Николаевич @ 9.2.2009, 15...   9.2.2009, 17:55
- - Алексей_MEP2008   Не маловат объем для такой мощности? Или машины ум...   10.2.2009, 9:52
|- - Akela   Цитата(Алексей_MEP2008 @ 10.2.2009, 9:52)...   10.2.2009, 10:26
- - iluxiin125   Выскажу своё мнение,на мясокомбинате,цех обвалки,э...   10.2.2009, 10:55
- - Алексей_MEP2008   Я как раз себе голову из-за hot-blood ломаю. Вроде...   10.2.2009, 12:29
|- - Akela   Цитата(Алексей_MEP2008 @ 10.2.2009, 12:29...   10.2.2009, 12:48
- - KVD   ХНТ-НВ- хладноситель с пониженной вязкостью по инф...   10.2.2009, 16:17
|- - Alex_   Цитата(KVD @ 10.2.2009, 16:17) 350910ХНТ-...   11.2.2009, 0:28
|- - tuguzak   Цитата(Alex_ @ 11.2.2009, 0:28) 351224......   11.2.2009, 2:29
- - Алексей_MEP2008   ХНТ-НВ основа прпиленгликоль. Видел на сайте заклю...   12.2.2009, 10:49
- - Алексей_MEP2008   Раствор этиленгликоля бывает разный. С ингибиторам...   12.2.2009, 21:51
- - asketushka   Доброго времени суток. Про ЦОД и серверные скажу...   13.5.2011, 10:40


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 20:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных