> Мультиблок Dungs - проблема
ruben
сообщение 7.2.2009, 18:43
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Поставщик модульной котельной поставил горелки Elco на одинаковые параллельно работающие Виссманы с разными
мультиблоками Dungs. Один - MB VEF 420 S10 другой - MB VEF 420 S30.
Первый расчитан на параметры газа перед клапаном 10...100 mBr второй - 100...360 mBr - таблички на блоках.
До момента когда перед котлами поддерживали давление 70...80 mBr проблем никаких не было.
Теперь газовая служба настаивает чтобы давление газа перед котельной было низким - менее 50 mBr. При
таком давлении мультиблок MB VEF 420 S30 не работает стабильно, несколько раз котёл не включался автоматически в работу
Насколько я понимаю,100...360 mBr - это диапазон давлений перед блоком, при которых клапан V1 мультиблока MB VEF 420 S30 регулирует стабильно, т.е. его пружина более жёсткая, чем на первом. Поставщик же уверяет, что S30 означает, что минимальное значение давления газа для устойчивой работы клапана - 30 mBr и проблем в его работе при поддержании на входе давлений 30...50 mBr быть не должно.
Может кто сталкивался с такой проблемой?

Сообщение отредактировал ruben - 7.2.2009, 18:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ruben   Мультиблок Dungs - проблема   7.2.2009, 18:43
- - NektoN2008   Ох, не всё так просто там. Видимо, придётся всё-та...   8.2.2009, 5:32
- - ruben   Спасибо за квалифицированный ответ. Все эти докуме...   8.2.2009, 11:55
- - tiptop   Цитата(ruben @ 7.2.2009, 18:43) 349694При...   8.2.2009, 12:00
- - ruben   Не согласен. Регулятор давления в мультиблоке - пн...   8.2.2009, 12:20
|- - tiptop   Цитата(ruben @ 8.2.2009, 12:20) 349849Оно...   8.2.2009, 12:39
- - ruben   Падение давления газа перед клапаном в момент розж...   10.2.2009, 22:13
- - NektoN2008   Наверняка там стоит GW...A5 (Datasheets 5.02). Вот...   11.2.2009, 17:09
|- - ruben   Цитата(NektoN2008 @ 11.2.2009, 17:09) 351...   11.2.2009, 18:27
- - zeman   Зачем менять целый клапан, когда можно поменять ли...   11.2.2009, 18:59
- - vavg   Согласен с коллегой - режимку обязательно надо пер...   11.2.2009, 21:22
- - ruben   А как считают коллеги, какая роль реле давления га...   12.2.2009, 22:39
- - NektoN2008   Я думаю, да, действительно, роль реле давления газ...   13.2.2009, 15:05
|- - tiptop   Цитата(NektoN2008 @ 13.2.2009, 15:05) 352...   13.2.2009, 16:06
- - ruben   Горелки на Висманах Vitoplex 100 PV1 500 кВт - EL...   13.2.2009, 18:53
- - NektoN2008   А я сегодня как раз именно эту Инструкцию по экспл...   13.2.2009, 23:41
- - ruben   Да? Надо же Про глупую мысль оформлю в понедельн...   14.2.2009, 0:17
- - vaka66   При снижении давления горелка не уходит в аварию, ...   17.2.2009, 15:42
- - ruben   А никто ине говорил, что авария - снижение давлени...   17.2.2009, 16:29
- - vavg   Попробуйте заузить проходное сечение сопла горелки...   18.2.2009, 16:34
- - vaka66   Вы уже писали, что наладчики подстроили расход газ...   19.2.2009, 10:58
- - ruben   Спасибо за грамотный ответ. Естественно малую нагр...   19.2.2009, 15:04
|- - tiptop   Цитата(ruben @ 19.2.2009, 15:04) 355407И ...   19.2.2009, 18:45
|- - tiptop   Цитата(tiptop @ 19.2.2009, 18:45) 355529и...   19.2.2009, 19:36
|- - tiptop   Цитата(NektoN2008 @ 26.2.2009, 5:08) 3574...   26.2.2009, 19:55
- - NektoN2008   Вот, кстати, известная тема про то как совершенно ...   19.2.2009, 15:46
|- - ruben   Цитата(NektoN2008 @ 19.2.2009, 16:46) 355...   19.2.2009, 17:28
- - NektoN2008   См. в инструкции на эту горелку стр. 3/24. Цитата:...   19.2.2009, 16:33
- - ruben   Уважаемые tiptop и NektoN2008! Насколько я по...   19.2.2009, 22:57
- - dargol   Цитата(ruben @ 7.2.2009, 18:43) 349694Пос...   20.2.2009, 9:15
- - ruben   Уважаемый dargol! Я очередной раз уверяюсь, на...   20.2.2009, 11:28
- - tiptop   to ruben Скажите, пожалуйста, Ваши Витотроники - ...   20.2.2009, 16:22
- - ruben   Нет, сотые - GC1, трёхсотый - MW1   20.2.2009, 17:20
- - tiptop   Цитата(ruben @ 20.2.2009, 17:20) 355932Не...   20.2.2009, 17:35
|- - ruben   Цитата(tiptop @ 20.2.2009, 18:35) 355939Т...   20.2.2009, 18:50
- - NektoN2008   2 tiptop / Неужели Вы всерьёз считаете, что контро...   23.2.2009, 23:48
- - ruben   Почитал, подумал. С вниманием выслушаю Вас, уважае...   24.2.2009, 22:42
- - tiptop   to ruben В Vitotronic 100 GC1 поставьте кодировки ...   25.2.2009, 18:51
- - NektoN2008   Ув. tiptop, Вы так и ничего и не сказали по поводу...   26.2.2009, 5:08
- - ruben   Довёл всё до логического завершения - отчасти благ...   9.3.2009, 14:06


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 22:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных