Гость_Nau_*
сообщение 22.2.2006, 10:22
Сообщение #1





Guest Forum






Вопрос следующий, лопускается ли устраивать ЦТП в подвальном помещении жилого дома.
Изучение СП 41-101-95 оставило сомнение в этом:
п. 2.9. "ЦТП следует, как правило размещать отельно стоящими."
п. 2.13. "Тепловые пункты допускается размещать ... в технических подвалах и подпольях жилых и общественных зданияий"
п. 10.2. "Тепловые пункты, оборудуемые насосами, не допускается размещать смежно, под или на помещениями жилых квартир..." - ЦТП планируется разместить под нежилыми помещениями 1-го этажа (магазины)...

Кто-нибудь сталкивался с решением такого вопроса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Nau   Размещение ЦТП   22.2.2006, 10:22
- - Paul   Прикиньте суммарный уровень шума от насосов и срав...   22.2.2006, 12:19
- - Таня   Размещала ЦТП в подвале жилого дома под офисами. У...   26.2.2006, 6:43
- - Vladimir Frolov   Я могу ошибаться. Но помоему следует разобраться в...   26.2.2006, 10:23
- - Сергей А.   Был такой случай. Два жилых дома рядом, нормальное...   26.2.2006, 11:00
- - Seva   Граждане специалисты. Я живу в дома по ул Соколова...   5.6.2009, 12:42
- - Женщина   о "структурных" шумах знает каждый первы...   5.6.2009, 12:57
|- - СерОВ   По допустимому уровню шума в квартирах: СП 41-10...   6.6.2009, 15:12
- - S//1   Ахаха, "Санкрос" ИТП монтировал или толь...   5.6.2009, 12:59
|- - jota   Цитата(S//1 @ 5.6.2009, 12:59) 396505...   5.6.2009, 13:17
- - HeatServ   Бывал я в таком подвале-ЦТП, шум, грохот, как туда...   5.6.2009, 16:22
- - jota   Правильно подобранное и смонтированное оборудовани...   5.6.2009, 16:42
- - инж323   На многих объектах принципиальная схема ИТП мало ч...   6.6.2009, 16:51
- - Gemini   Цитата(Nau @ 22.2.2006, 10:22) 24158Вопро...   6.6.2009, 18:44
|- - Даиг   Цитата(Gemini @ 6.6.2009, 18:44) 396933Ин...   15.6.2009, 21:32
- - инж323   " ведь ЦТП практически уже пережиток" От...   6.6.2009, 18:49
- - kinetika   Во встроенных и пристроенных ЦТП, ИТП желательно б...   15.6.2009, 15:57


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 15:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных