> Расчет расхода инфильтрующего воздуха для котельной., Товарищи специалисты помогите пожалуйста рассчитать
FOXX
сообщение 10.2.2009, 16:56
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 24.12.2008
Пользователь №: 27141



Товарищи специалисты помогите пожалуйста рассчитать расход инфильтрующего воздуха для котельной. По возможности скинуть пример расчета расхода теплоты на нагревание инфильтр. воздуха с пояснениями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- FOXX   Расчет расхода инфильтрующего воздуха для котельной.   10.2.2009, 16:56
- - JJJJ   Рассчитайте расход в-ха на горелки. Этот расход мо...   10.2.2009, 17:21
- - FOXX   Мне необходимо знать сколько воздуха поступает в к...   10.2.2009, 17:28
- - Задержка поставки!   смутно помню, что воздухообмен в котельной механич...   10.2.2009, 17:30
- - FOXX   У любого здания есть инфильтрация при наличии окон...   10.2.2009, 17:32
- - sergey-k-pkbdgts   когда-то считал, куда уж подробнее. Внимание!...   10.2.2009, 17:53
- - FOXX   Расчет потери тепла на нагревание воздуха, поступа...   10.2.2009, 18:14
- - JJJJ   Не нужно Вам все это считать. Сделайте в котельной...   10.2.2009, 18:33
- - jota   Нашёл у себя в завалах. По-моему кто-то из форума ...   10.2.2009, 21:13
- - sergey-k-pkbdgts   Ув. FOXX, спасибо за вопрос. Ввиду отсутствия, у В...   11.2.2009, 0:11
- - sergey-k-pkbdgts   В расчетной формуле отсутствуют ΣAk*Gk. Где о...   11.2.2009, 0:20
- - FOXX   В расчетной формуле отсутствуют ΣAk*Gk. Где о...   11.2.2009, 8:50
- - FOXX   Нашёл у себя в завалах. По-моему кто-то из форума ...   11.2.2009, 9:01
- - sergey-k-pkbdgts   Право автора, это свободное право свободного челов...   11.2.2009, 9:48
- - sergey-k-pkbdgts   Читаем дальше ...... В формуле 2,15 см. стр 23 вид...   11.2.2009, 10:19
- - Pavlik   Значение инфильтрации для пары дверей и окон мало ...   11.2.2009, 14:30
|- - Heater   Цитата(Pavlik @ 11.2.2009, 13:30) 351514З...   12.2.2009, 11:11
- - Pavlik   пост № 3 автор ему виднее какая у него котельна...   12.2.2009, 14:31


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 22:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных