Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Паровой привод вентилятора
Гость_teplo_*
сообщение 22.2.2006, 12:45
Сообщение #1





Guest Forum






Уважаемые коллеги!
Паровая котельная 20 атм. при не постоянном паропотреблении вынуждена тушить , разжигать 16 тонный котел 10-12 раз за 12 часов или сбрасывать пар в атмосферу. Изменить режим паропотребления не реально. Питательный насос, вентилятор дымосос крутятся постоянно возникает желание крутить их паром. Использовать поршневые насосы неудобно. Гдет о слышал о паровых приводах на вентиляторы, насосы.
Поделитесь информацией.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- teplo   Паровой привод вентилятора   22.2.2006, 12:45
- - Igor Barishpolets   Такое есть...! Но они имеют очень низкий кпд о...   22.2.2006, 14:13
- - gilepp   Уважаемый коллега ! К сожалению по существу В...   22.2.2006, 14:18
- - zeman   ЦитатаЖаротрубные котлы обычно не используют для н...   22.2.2006, 17:03
- - gilepp   to zeman попробую кратко Изменения нагрузки в широ...   26.2.2006, 17:33
- - zeman   to gilepp Спасибо за толковый ответ. Наверно всё ,...   27.2.2006, 15:29
- - gilepp   Не знаю, почему у Виссмана электроды внутри, вероя...   28.2.2006, 9:16
- - teplo   Исходя из чего решили что котлы жаротрубные? Наши ...   28.2.2006, 14:43
- - gilepp   Должно быть Вы коллега не заметили, я не говорил п...   28.2.2006, 15:34
- - zeman   Да, извини коллега teplo, увлеклись немного. Испра...   2.3.2006, 15:42
- - gilepp   Уважаемый zeman, по поводу работы горелки все верн...   2.3.2006, 16:50
- - Угол   Паровой аккумулятор сможет сгладить неравномерност...   15.3.2006, 22:33
- - gilepp   относительно того, что микротурбин нет: http://ww...   16.3.2006, 9:05
- - Угол   Посмотрел-глазам не верю. На 45 кВт 4500 об/мин и ...   16.3.2006, 21:54
- - teplo   Пар давлением 18-16-12 бар. Три основных потребите...   24.4.2006, 8:13
- - Угол   Тогда паровой аккумулятор. Попробуйте построить ти...   24.4.2006, 21:34
- - BALTECH   Господа! По скольку Вы все имеете отношение к ...   17.5.2007, 15:11
- - ing   А почему не используются просто частотные регулято...   17.5.2007, 15:53


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 8:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных