Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Подпор в шахту лифта при ЛК 1 типа, правильно ли рассчитано
катя84
сообщение 11.2.2009, 16:28
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 23.10.2008
Пользователь №: 24410



Уважаемые специалисты,проектирую вентиляцию в 16 этажном жилом доме.По чертежам,основываясь на МДС 41-1,99 определила что ЛК относится к певому типу (переход через воздушную зону из лифтового холла).В МДС указано что подпор этом случае необходимо делать только в лифтовые шахты.Верхняя отметка здания-+45 м. А в саму ЛК подпор делать не надо?Прикрепляю еще расчет подпора в лифтовую шахту.Если кому не трудно,посмотрите ,не ошиблась ли я в расчетах и в определении типа ЛЛУ ?Заранее спасибо.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Расчет_ПД1_в_лифт.шахту.doc ( 28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 275
Прикрепленный файл  Расчет_ПД1_в_лифт.шахту.doc ( 28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 157
Прикрепленный файл  Фрагмент_лестнично_лифт.узла.dwg ( 556,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 170
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- катя84   Подпор в шахту лифта при ЛК 1 типа   11.2.2009, 16:28
- - Крезот   Ошибка при применение коэфициента створки. Надо та...   12.2.2009, 9:59
- - катя84   ок,спасибо большое,да планинровки ЛЛУ на остальных...   12.2.2009, 10:29
- - катя84   гм...пересчитала,перепроверила...может я конечно о...   12.2.2009, 11:01
- - катя84   и еще маленький вопрос, свашего позволения. Я прав...   12.2.2009, 13:00
- - EJIEHA   Ну как же одна шахта, если две. И вентилятора два ...   12.2.2009, 13:23
- - Крезот   Gш1=(2950+103(8,8Рш1-12)0,5)х1,67В=30279 кг/ч верн...   12.2.2009, 15:18
- - катя84   аааа....все,поняла.спасибо.в моем МДС опечатка про...   12.2.2009, 15:20
- - катя84   я почему спрашиваю на счет количества вентиляторов...   12.2.2009, 15:27
- - катя84   еще вопрос по ходу расчетов( прошу прощение за нас...   12.2.2009, 16:17
- - катя84   да и еще по ходу вопрос,подпор воздуха в шахты для...   12.2.2009, 17:24
- - катя84   я правильно мыслю: подпор в лестничные клетки 1 ти...   12.2.2009, 17:30
- - rus68   Если других лифтов нет, то один из этих обязательн...   12.2.2009, 20:17
- - EJIEHA   http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=30619...   12.2.2009, 21:01
- - rus68   Неоднозначные рассуждения. Вряд-ли из них следует ...   12.2.2009, 22:59
- - v-a-a   Тоже ставлю один вентилятор на все лифты, если нет...   13.2.2009, 9:30
- - Крезот   ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ СНиП 31-01-2003 7.4.6...   13.2.2009, 9:33
- - v-a-a   Дык если выше 50 м то да. А здесь речь о 16 этажах...   13.2.2009, 9:40
- - Крезот   Просто 16 этажей было, а когда после экспертизы 1 ...   13.2.2009, 9:58
- - v-a-a   А что случилось, что при высоте менее 50 м один ли...   13.2.2009, 10:02
- - Крезот   было больше 50 метров. и тут два метра набрать оче...   13.2.2009, 10:11
- - v-a-a   Можно и больше 2 метров набрать если задаться цель...   13.2.2009, 10:34
- - катя84   я не просто поиском пользовалась,я изучила полност...   13.2.2009, 10:55
- - катя84   Еще раз хочу задать вопрос про : а) в каждую шахту...   13.2.2009, 11:00
- - v-a-a   Мое мнение если нет задания о том что лифт для пож...   13.2.2009, 11:08
- - EJIEHA   катя84 1) Расход воздуха делится пропорционально п...   13.2.2009, 11:25
- - катя84   на счет подпора разобралась,спасибо.   13.2.2009, 11:44
- - катя84   вот расчет системы Ду из коридоров   13.2.2009, 13:54
- - Крезот   30202м3/ч 802Па На правильность не претендую   13.2.2009, 15:10
- - катя84   угу.......заметная разница....я тем более не прете...   13.2.2009, 15:26
- - Крезот   Возможно в моем ошибка, потому что мне некогда был...   13.2.2009, 15:31
- - катя84   хорошо,в любом случае спасибо большое))   13.2.2009, 16:26
- - lenok10   Коллеги! Хочу уточнить такой момент....у меня ...   26.9.2011, 7:09
- - Macleod   А еще вопрос на тему высоты более 50 метров для ус...   17.10.2011, 14:21
- - EJIEHA   Определение высоты здания в п. 3.1 СП1 13130.2009.   17.10.2011, 14:40
- - Macleod   Спасибо   17.10.2011, 14:51


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 4:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных