СерОВ
сообщение 13.2.2009, 8:21
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 23.8.2008
Из: Перми
Пользователь №: 21777



Уважаемые специалисты! Первый раз делаю обследование системы отопления.
ИСХОДНЫЕ: жилой дом, 5 секций, 18 эт, 2х трубная СО, на приборах клапаны RTD, на стояках регуляторы ASV-PV, 2 зоны, график 95-70, в эксплуатации 3 года. ИТП в середине дома, в районе 3 секции.
ЗАДАЧА: жалобы от нескольких квартир (3,6,13эт) на шум в системе отопления. Шум был с начала эксплуатации.
ОБСЛЕДОВАНИЕ: характер шума - равномерный, монотонный гул.
1)Закрывал шаровый кран на подводке прибора - слышно шум в приборе. RTD, как источник шума - исключил.
2)Закрывал ASV-PV на стояке - на 1 эт, в стояке шум слышно. Значит, сделал я вывод, шум передается по воде от магистрали.
Примечание: на клапанах ASV-PV выставлены заводские настройки.
3)Провели обследование в ИТП. Скорость теплоносителя 2,28м/с. Насос Grundfos TPD 80-210/2 (G41.5м3/ч,H19.2м-ПРОЕКТ; G65м3/ч,Н14м-ФАКТ). Насос с вибровставками.
Схема в ИТП и х-ка насоса прилагаются:
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение

4) Параметры теплоносителя ниже расчетного графика 95-70
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ: Источник шума - высокие скорости теплоносителя в ИТП, вследствии высокого фактического расхода из-за низкого фактического сопротивления.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ:
1) Снизить диафрагмой расход до проектного значения
2) Скорректировать температурный график.
3) Выставить расчетные настройки по стоякам на ASV-PV.

Вопрос №1: Прошу оценить предварительные выводы и решения.
Вопрос №2: Есть сомнения - может ли шум из ИТП передаваться на расстояния до 50-100 м?
Вопрос №3: Нормируется ли где-то, кроме приложения Ж СНИП 41-01-2003 (думаю, что там только для узлов и стояков) скорость движения теплоносителя в ИТП
Пожалуйста высказывайтесь, важно и ценно любое мнение по этим вопросам.

Сообщение отредактировал СерОВ - 13.2.2009, 8:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- СерОВ   Шум в системе отопления   13.2.2009, 8:21
- - Любознательный   Подход здравый. До установки шайбы добавте сопроти...   13.2.2009, 8:39
- - Любознательный   Уточните, шум только в одной секции и только на ук...   13.2.2009, 8:48
- - инж323   А вопрос только по шуму? У вас что то рабочая точк...   13.2.2009, 9:02
|- - СерОВ   2 Любознательный: шум распространяется условно-рав...   13.2.2009, 9:54
|- - Любознательный   Цитата(СерОВ @ 13.2.2009, 12:54) 352696PS...   13.2.2009, 10:07
- - Насосник   Пункт 1 - диафрагма. или замена насоса или не до...   13.2.2009, 9:36
- - инж323   Угу.Диафрагма. А сколь на магистралях теряете и ещ...   13.2.2009, 9:54
|- - СерОВ   Цитата(инж323 @ 13.2.2009, 9:54) 352697Ил...   13.2.2009, 10:33
|- - Любознательный   Цитата(СерОВ @ 13.2.2009, 13:33) 352724.....   13.2.2009, 10:39
|- - СерОВ   Цитата(Любознательный @ 13.2.2009, 10:39)...   13.2.2009, 11:16
- - Любознательный   инж323"...Насос у вас не от этой системы отоп...   13.2.2009, 10:01
|- - инж323   Цитата(Любознательный @ 13.2.2009, 10:01)...   13.2.2009, 10:04
|- - Любознательный   Цитата(инж323 @ 13.2.2009, 13:04) 352708Н...   13.2.2009, 10:12
|- - инж323   Цитата(Любознательный @ 13.2.2009, 10:12)...   13.2.2009, 11:22
|- - СерОВ   Цитата(инж323 @ 13.2.2009, 11:22) 352781....   13.2.2009, 12:17
|- - СерОВ   Цитата(инж323 @ 13.2.2009, 11:22) 352781....   13.2.2009, 13:07
|- - инж323   Цитата(СерОВ @ 13.2.2009, 13:07) 352881Не...   13.2.2009, 13:46
- - KGP123   Попробуйте начать с 3. Потом снизьте расход до рас...   13.2.2009, 10:15
- - Любознательный   СерОВ, система отопления зонирована по высоте? Что...   13.2.2009, 10:21
|- - СерОВ   Цитата(Любознательный @ 13.2.2009, 10:21)...   13.2.2009, 11:10
|- - Любознательный   Цитата(СерОВ @ 13.2.2009, 14:10) 352759Па...   13.2.2009, 12:43
- - prochor   В местах прохода магистралей через ограждающие кон...   13.2.2009, 11:55
- - инж323   Ну и где вы 19 метров натеряли?И зачем?   13.2.2009, 13:12
- - СерОВ   Получается, что на магистралях дельта Р-4м По эпю...   13.2.2009, 14:03
|- - СерОВ   В сантехнике нашел похожую тему: http://forum.abok...   16.2.2009, 7:54
|- - Любознательный   Цитата(СерОВ @ 13.2.2009, 17:03) 352909По...   16.2.2009, 8:17
|- - СерОВ   Цитата(Любознательный @ 16.2.2009, 8:17) ...   16.2.2009, 12:09
- - Любознательный   Откуда добавка 3 м в.ст.? На манометрк до насоса...   16.2.2009, 13:55
- - СерОВ   Если между фильтром и насосом врезать манометр (на...   16.2.2009, 15:38
- - СерОВ   Еще вариант: расход снижать не в ИТП, а поставить ...   17.2.2009, 6:51
- - Любознательный   Грамотное решение!   17.2.2009, 9:27
- - Jazzer   хочу поднять вопрос: балансировочные клапана MSV-F...   24.9.2012, 14:01


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 0:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных