Fentoozler Хладоноситель в системе чиллер-фанкоил в медицинском центре (перинатальный центр) 13.2.2009, 13:51 ArFey Мне кажется и не найдете! Для пищевых предприя... 13.2.2009, 13:57 Fentoozler Спасибо за ответ. Хотят экономить но сервисе- пуст... 13.2.2009, 14:04 Vano А зачем с фанкойлов сливать - они в тепле?
Чиллер ... 13.2.2009, 14:14 Fentoozler Чиллер наружной установки, проект был утвержден , ... 13.2.2009, 14:17 Lufttechniker Можно пустить холод через промежуточный теплообмен... 13.2.2009, 14:28 Maxxx Тогда надо перепроверить еще и гидравлику. Сопроти... 13.2.2009, 14:30 Fentoozler Как раз заняты перерасчетом системы.Пока что то ту... 13.2.2009, 14:40![]() Vano Цитата(Fentoozler @ 13.2.2009, 14:40) 352... 13.2.2009, 14:43 Maxxx В крайнем случае повышающий насос можно поставить. 13.2.2009, 15:01 Fentoozler Плотность практически не изменилась. При -20С точк... 13.2.2009, 15:07 Akela Цитата(Fentoozler @ 13.2.2009, 15:07) 352... 16.2.2009, 9:27