В общем занялся я переделкой станции второго подъема. Все оборудование советское (= надежное, все работает), постепенно приходит в упадок и просится задеспечерезироваться smile.gif Денежки выделены, буду осваивать!

Затык пока вот в чем. Там стоят бак тонн на 5 воды, от бака сделан отвод трубой - соткой, стоят стеклянные колбы для визуального контроля и три погружных датчика уровня. Датчики уровня одним проводом подсоединены к некому старому прибору. Далее все в ящики типа Я5000, еще в один ящик, в одщем классический советский проект с кучей кабеля, и парой типовых ящиков. Я все это барахло хочу сдемонтировать и поставить свой щит. Затык произошел пока с датчиками. Есть ли такие, которые можно прицепить на вход Овен ПЛК-100 без установки промежуточного реле уровня? Не хочу раздувать стоимость щита и обойтись минимальными средствами.

Резьба - 1/2 дюйма, длиной не более 10 см. Принцип действия - лишь бы работал без проблем smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Abysmo   Датчики уровня   17.2.2009, 19:32
- - Сергей Долганов   Давлением в нижней точке не?   17.2.2009, 19:50
- - Kass   Если уж диспетчезировать, то я бы аналоговые ульт...   17.2.2009, 20:13
- - АТХ   Без промежуточных реле = кондуктометрические датчи...   18.2.2009, 6:41
- - vaka66   У BHV есть подвесные зонды измерения уровня с анал...   18.2.2009, 7:18
|- - Vasilii   Цитата(vaka66 @ 18.2.2009, 9:18) 354714.....   18.2.2009, 7:33
- - vaka66   Цитата(Vasilii @ 18.2.2009, 9:33) 354717М...   18.2.2009, 7:44
- - Palsan   Какое диф. давление? Человек уровни меряет и хочет...   18.2.2009, 7:56
- - Михаил_PLC   Добрый день. Вариант 1: выход 4-20мА 4-20мА Вариа...   18.2.2009, 9:44
- - Михаил_PLC   Проверил ссылки не работают, выкладываю pdf, извин...   18.2.2009, 10:39
- - Abysmo   Емкость находится не под атмосферой. Существующий ...   18.2.2009, 15:27
- - vaka66   Тогда можно оставить электроды и приспособить их ...   19.2.2009, 15:00
- - Abysmo   ЦитатаТогда можно оставить электроды и приспособит...   19.2.2009, 15:26
- - msu   Да поставьте три поплавковых, прицепите их к ОВЕНо...   19.2.2009, 19:38
- - Abysmo   ЦитатаДа поставьте три поплавковых Не влезут они ...   19.2.2009, 20:36
- - Vasilii   Поставьте Вы Овен САУ-М6 - он сам и будет включать...   20.2.2009, 7:19


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 11:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных