Гость_Юрий К_*
сообщение 19.2.2009, 16:51
Сообщение #1





Guest Forum






Задача - подобрать канализационный насос с высоким напором 90 м. Расход 40 м3/ч. Насосов с таким напором не нашел. Можно ставить два последовательно (сухая установка)? Из напорной линии первый насос подает на всас второго. Есть ли у кого опыт, какие устройства защиты ставить и какие возможны проблемы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Юрий К   канализационные насосы "в линию"   19.2.2009, 16:51
- - Задержка поставки!   мдяя... на 90 метров расход могу предложить миним...   19.2.2009, 17:13
- - Юрий К   насос какой марки и какой мощности? Только не надо...   19.2.2009, 18:05
- - positioner   40 м3/ч 85 м (сухой установки) или 30 м3/ч 90 м (п...   20.2.2009, 10:44
- - Задержка поставки!   ждём(с) покажите ТТХ плз..   20.2.2009, 12:41
- - positioner   Оба с канальными рабочими колесами, погружник - с ...   20.2.2009, 13:58
- - Задержка поставки!   Свободный проход 15 мм в обоих случаях... а челов...   20.2.2009, 14:45
- - Vict   оба не проходят по расходу по условиям автора, кот...   20.2.2009, 14:52
- - merf   превентивные меры по защите насоса, вследствие неб...   20.2.2009, 16:40
- - positioner   2merf: Читайте внимательнее, я указал точку для по...   20.2.2009, 16:57
- - Юрий К   Спасибо за ответы, коллеги насос нужен сухой и с ...   20.2.2009, 18:14
- - vodacomli   ставь в линию и все , только насосы заложи качеств...   21.2.2009, 8:34
|- - Vict   Цитата(vodacomli @ 21.2.2009, 7:34) 35611...   21.2.2009, 10:39
|- - Игорь Борисов   Цитата(vodacomli @ 21.2.2009, 8:34) 35611...   21.2.2009, 23:09
|- - BUFF   Цитата(Игорь Борисов @ 21.2.2009, 23:09) ...   22.2.2009, 0:57
|- - Vict   Цитата(BUFF @ 21.2.2009, 23:57) 356253не ...   22.2.2009, 7:33
- - andrey R   Раздумья - удел мужей зрелых, а юности присущ макс...   22.2.2009, 13:19
- - plumber   Такое встретил на одном объекте   23.2.2009, 13:00
- - Задержка поставки!   Ставьте в линию едрёна корень!!! Сказ...   23.2.2009, 21:30
- - positioner   Ну если в линию, сухой установки - то это в принци...   24.2.2009, 11:47
- - merf   вот вам дробилки "в линию". защитите нас...   24.2.2009, 12:31


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 10:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных