ksv1508
сообщение 26.2.2009, 14:22
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 6.10.2007
Из: Russia
Пользователь №: 11786



Недавно пришлось согласовывать проект в МОЭК: проект надземная прокладка ППУ-М 426х8. В замечаниях было указано что уклон должен быть не более 0,015. Может быть это ошибка? когда я спросил - в каком документе - мне ответили нормы МТК.
предложили следующее решение: 1. или расчет трассы на несползание опорных подушек unsure.gif или применение напровляющих опор по НТС 65-06-14 (Мосинжроект). (последнее невозможно так как трасса уже смонтирована), и скользящие опоры по ППЧ 1-96-4.
Вопрос: какой же всетаки должен быть максимальный уклон, и в каких нормах это указано?