Гость_dimad_*
сообщение 27.2.2009, 12:12
Сообщение #1





Guest Forum






Скажите,почему в котловом контуре системы t=80, а температура после гидрострелки всего 64 градуса.Какие могут быть ошибки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- dimad   Вопросы про гидравлическую стрелку   27.2.2009, 12:12
- - Fisher_dm   Вот по этому.................   27.2.2009, 13:02
- - К.Д.   Предпочитаю методику АВОКа. Там более удобоваримые...   27.2.2009, 20:36
- - black-general   Fisher_dm в твоем докумеьте есть ошибка dimad ес...   5.3.2009, 16:13
|- - tiptop   Цитата(black-general @ 5.3.2009, 16...   5.3.2009, 18:47
- - dimad   у меня расширительный бак стоит на котловом контур...   5.3.2009, 17:05
- - jota   Цитата(dimad @ 27.2.2009, 11:12) 357784Ск...   5.3.2009, 17:18
- - black-general   схему обвязки котла выложи   5.3.2009, 17:22
- - black-general   или фото   5.3.2009, 17:37
- - Хитрый Лис   Цитатаон должен всегда мониритовтся перед циркуляц...   5.3.2009, 17:58
- - black-general   Хитрый Лис я тебе отвечу только ответ на эти вопро...   5.3.2009, 18:19
- - Хитрый Лис   О как? 1. на обратке температура меньше 2. А куда...   5.3.2009, 18:24
- - black-general   я думал ответ будет расписан! сечас скину!   5.3.2009, 18:43
- - black-general   Важная деталь - место установки расширительного ба...   5.3.2009, 18:47
- - black-general   Хитрый Лис ну что доволен ответом?   5.3.2009, 19:32
- - Edichka   Картинки классные... если в вашей схеме котел вклю...   5.3.2009, 20:48
- - black-general   Edichka не в обиду будет сказано вот почему то из-...   5.3.2009, 21:09
- - Edichka   black-general, да какие уж тут обиды... надеюсь, ...   5.3.2009, 21:13
- - jota   То black-general По-моему рисунки ваши касаются си...   5.3.2009, 21:14
|- - tiptop   Цитата(jota @ 5.3.2009, 21:14) 360693сист...   5.3.2009, 21:34
- - black-general   jota да вы угадали   5.3.2009, 21:29
- - black-general   tiptop я такие вопросы постоянно слышу вот постоя...   5.3.2009, 22:08
- - black-general   вот котельня из 12 насосов! перепад температур...   5.3.2009, 22:37
- - Хитрый Лис   Цитатану что доволен ответом? ОТветом то доволен. ...   7.3.2009, 14:47
|- - tiptop   Цитата(Хитрый Лис @ 7.3.2009, 14:47) 3613...   7.3.2009, 14:55
- - black-general   нада тему создать такую где устанавливается рашири...   7.3.2009, 16:15
- - black-general   tiptop а ты что будал в книгах написано одно а на ...   7.3.2009, 20:00
|- - jota   Цитата(black-general @ 7.3.2009, 19...   7.3.2009, 20:11
- - black-general   журналов - это мы и сами можем а все с чего та нач...   7.3.2009, 20:50
|- - jota   Цитата(black-general @ 7.3.2009, 19...   7.3.2009, 21:03
- - Kult_Ra   "а все с чего та начинается" Ох! Ут...   7.3.2009, 21:02
- - black-general   пусть тянет   7.3.2009, 21:03
- - black-general   1- волка боятся в лес неходит 2- да я работаю в ф...   7.3.2009, 21:17
- - jota   Этот принцип разработан тогда, когда ещё не было п...   7.3.2009, 22:31
- - black-general   jota блогадарю а вы бы могли свои работы выложить ...   7.3.2009, 22:37
- - jota   Была тут на форуме одна схема - поищу. Но Вас скор...   7.3.2009, 22:46
- - black-general   жду с нетерпением   7.3.2009, 22:51
- - jota   См была тема http://forum.abok.ru/index.php?showto...   7.3.2009, 23:01
- - black-general   спосиба вот схема наший последней котельни   7.3.2009, 23:29
- - jota   Навесные котлы с насосами внутри работают на гидра...   7.3.2009, 23:34
- - black-general   нет это не кальцо! а термогидравлическим распр...   7.3.2009, 23:51
|- - инж323   Цитата(black-general @ 7.3.2009, 23...   7.3.2009, 23:58
- - black-general   вот и такую кательню делали! прада мне ее приц...   7.3.2009, 23:57
- - black-general   хотель бы ваше мнения узнать в чем разница таких к...   8.3.2009, 0:01
- - jota   Эта котельная сделана неправильно, не только из-за...   8.3.2009, 0:03
- - black-general   да я несколько дней на форуме и узнаю что маи знан...   8.3.2009, 0:24
|- - jota   Цитата(black-general @ 7.3.2009, 23...   8.3.2009, 0:29
- - black-general   jota поверьте я любопытный и мне интересно все эт...   8.3.2009, 0:37
- - jota   А чем собираетесь заниматься? Котельными, системам...   8.3.2009, 0:42
- - black-general   отопления водоснобжения канализация ну все что свя...   8.3.2009, 0:49
- - jota   Тогда в указанную библиотеку.....   8.3.2009, 0:51
|- - Kult_Ra   Цитата(jota @ 8.3.2009, 0:51) 361498Тогда...   8.3.2009, 11:51
- - инж323   Мэтр, автор сварщик и не стоит его долбить, как не...   8.3.2009, 12:04
- - black-general   нет! я сам туда пошол наблыдал как-то картин...   8.3.2009, 12:10
|- - tiptop   Цитата(black-general @ 8.3.2009, 12...   8.3.2009, 13:28
- - Kult_Ra   Такое бывает частенько и в "медучреждениии...   8.3.2009, 12:18
- - black-general   да нелегче бы было установить само промывной фильт...   8.3.2009, 15:25


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 2:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных