Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Чиллер(с тепловым насосом) -фанкойл
fantom1
сообщение 27.2.2009, 13:21
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 13.1.2009
Пользователь №: 27596



Добрый день
Хочется узнать Ваше мнение

Ситуация
Офисн. центр Общ площ. 10 000 м2
Площадь кондиционирования 8 000 м2
Предлагается система чиллер-фанкойл (планируется 2 чиллера последовательно 450 кВт по холоду каждый) 2-трубная с подключением в холод. период в крыш. котельную. Вентиляция 2 прит-выт. установки с рекуператорами производ. 28 000 м3/ч каждая с контуром подогрева от крышной котельной
Отопление по центру полностью воздушное.
В связи с непонятной ситуацией по газу (Украина) Заказчик хочет иметь альтернативный вариант по электрич. отоплению
Предлагаю модель чиллера YORK YLAE 0480 HP (2 ед.) с тепловым насососом . При этом использовать их на обогрев до 0 -2 а дальше переключатся на котельную по ситуации с нар. температурой , наличием газа в трубе и Киловаттах на подстанции
Заказчик просит электро котлы и милые глазу радиаторы под окна.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- fantom1   Чиллер(с тепловым насосом) -фанкойл   27.2.2009, 13:21
- - ivan-l-ing   мысль: а почему не обдумать вариант с переключение...   27.2.2009, 15:28
|- - Lufttechniker   Цитата(ivan-l-ing @ 27.2.2009, 14...   27.2.2009, 15:41
- - fantom1   Тогда зачем тепловой насос в чиллере? Или электро...   27.2.2009, 17:18
- - Lufttechniker   с электронагревателя получишь 1 кВт тепла при потр...   27.2.2009, 17:37
|- - fantom1   Цитата(Lufttechniker @ 27.2.2009, 18:37) ...   27.2.2009, 17:42
- - Lufttechniker   По идее да. В обычном режиме зимой фанкойл дает те...   27.2.2009, 17:57
- - fantom1   Я еще хотел уточнить такой момент Подключение гид...   27.2.2009, 18:06
|- - Lufttechniker   Цитата(fantom1 @ 27.2.2009, 17:06) 357955...   27.2.2009, 18:38
- - sergey'd   Цитата(fantom1 @ 27.2.2009, 13:21) 357814...   27.2.2009, 18:08
- - fantom1   Получается так. Здание заполняется арендаторами по...   27.2.2009, 18:15
- - fantom1   Тут еще вопрос получается что экономичнее по расхо...   27.2.2009, 18:23
- - ivan-l-ing   Оценка капитальных вложений в СО посредствам радиа...   28.2.2009, 15:04
- - fantom1   На самом деле планировка здания такова что, радиат...   2.3.2009, 10:31
- - vadim999   Прям как у дедушки Ленина "Три источника и тр...   2.3.2009, 13:41
- - fantom1   А есть возможность перевести на русский язык? Не в...   2.3.2009, 15:28
|- - vadim999   Цитата(fantom1 @ 2.3.2009, 15:28) 358790А...   2.3.2009, 17:50
|- - Alex_   Цитата(fantom1 @ 2.3.2009, 15:28) 358790Е...   3.3.2009, 14:06
|- - fantom1   Цитата(Alex_ @ 3.3.2009, 15:06) 359230Ува...   3.3.2009, 15:28
- - fantom1   То есть вы предлагаете греть воду на кровле центра...   3.3.2009, 10:33
- - vadim999   Только маленькое замечание про "розы". ...   3.3.2009, 16:13
- - fantom1   Получается так. беру на -5 градусов Нагрузка на от...   3.3.2009, 17:22
- - kord   Цитата(fantom1 @ 3.3.2009, 18:22) 359382П...   3.3.2009, 17:37
- - Alex_   На Украине Цитата(fantom1 @ 3.3.2009, 17...   4.3.2009, 19:43


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 9:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных