> Насосная в котельной, Байпас
Гость_alexius_sev_*
сообщение 3.3.2009, 1:57
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте. В независимой водогрейной котельной котельной на 1 МВт стоит группа из 2 насосов, одна группа на контур котла 115/90, а другая на ТС 95/70. Мне кто-то вбил в голову раньше, что нужно всегда ставить байпасную линию на насосах. В проекте ее нет. Вот я задумался, нужна ли она? И для чего служит? Просто в моем понимании байпасная линия нужна при естественной циркуляции: запуск системы механический, а при установившемся режиме - естественный. Хотелось бы знать, нужна ли она - это обводная линия, для чего нужна, и есть ли в нормативных документах свод правил, при которых ее нужно ставить. Помогите плиз. И хотелось бы еще узнать название какой-нибудь современной книги по проектированию ТМ части котельных малой средней и больших мощностей.)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- alexius_sev   Насосная в котельной   3.3.2009, 1:57
- - К.Д.   Байпасная линия с обратным клапаном ставится для з...   3.3.2009, 14:56
- - sergey-k-pkbdgts   "Байпасная линия с обратным клапаном ставится...   3.3.2009, 16:22
- - Nemets   Есть книга: Проектирование котельных в секторе жкх...   3.3.2009, 16:36
|- - alexius_sev   Цитата(Nemets @ 3.3.2009, 16:36) 359348Ес...   4.3.2009, 23:53
- - К.Д.   2 sergey-k-pkbdgts Давайте не будем ерничать. В к...   3.3.2009, 16:48
- - ruben   В мощных итательных насосах всегда есть разгрузочн...   3.3.2009, 17:18
- - Taube   Проще поставить софтстартер!   3.3.2009, 17:32
- - К.Д.   Такая система только для больших насосов на больши...   3.3.2009, 17:49
- - ruben   Попробуйте как-нибудь 60...100 квт ный насос пусти...   3.3.2009, 18:12
- - ruben   Проще поставить частотное регулирование и без всяк...   3.3.2009, 18:19
- - Машинист   Коллеги, по-моему, вы преувеличиваете проблему. За...   3.3.2009, 18:38
|- - Carambol   Цитата(Машинист @ 3.3.2009, 18:38) 359425...   3.3.2009, 23:03
- - ruben   Эсть ещё одна причина установки именно байпаса. Ре...   3.3.2009, 18:55
- - К.Д.   Пусковой ток 750%. Движок его держит, мощностей чт...   3.3.2009, 20:05
|- - ruben   Цитата(К.Д. @ 3.3.2009, 20:05) 359457А в ...   3.3.2009, 21:29
|- - tiptop   Цитата(К.Д. @ 3.3.2009, 20:05) 359457Есть...   3.3.2009, 21:47
|- - ruben   Цитата(tiptop @ 3.3.2009, 21:47) 359505Пр...   3.3.2009, 22:20
- - alexius_sev   Да в принципе на котловой контур не надо байпасную...   3.3.2009, 23:50
|- - tiptop   Цитата(alexius_sev @ 3.3.2009, 23:50) 359...   4.3.2009, 19:26
- - Машинист   Цитатарасход 110 м3/ч Пересчитайте. У меня 35,5 м3...   3.3.2009, 23:57
- - ruben   Ещё раз хочу напомнить, что ТС имел ввиду именно р...   4.3.2009, 15:58
- - Edichka   котельная двухконтурная, автоматизиорованная, а зн...   4.3.2009, 20:13
|- - tiptop   Цитата(Edichka @ 4.3.2009, 20:13) 360047б...   4.3.2009, 20:16
- - Edichka   Цитата(tiptop @ 4.3.2009, 20:16) 360049А ...   4.3.2009, 20:36
- - Sветлячок   может, для кого актуально: пособие по проектирова...   20.10.2010, 15:28


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 17:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных