Подскажите как добиться плавной работы клапана установленного на ИТП регулирующего подачу на вентиляцию.
Характеристики клапана такие:
1) KVS 63
2) DN 80
3) Ход штока 32мм
4) Время хода 120с

На трансформере задано 1) Постоянная времени объекта 160
2) Коэф. чувствительности системы по 1градусу 0,5
3) Ограничение числа управляющих импульсов 10
4) Длительность управляющих импульсов 20 мс
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Sanek_77   Настройка клапана   28.2.2006, 21:11
- - Guest   А никак Выкинуть его и установить регулятор пере...   1.3.2006, 13:38
- - Sanek_77   Это по нашему На х-- всю систему в пи---. Мужики я...   1.3.2006, 21:53
- - gilepp   Я так понимаю, что не удается настроить. Проверьте...   2.3.2006, 8:45
- - witboy   в чем проявляется "неплавность"? если к...   2.3.2006, 9:30
- - MooR   Я вобще с трудом себе представляю "не плавную...   2.3.2006, 9:34
- - LordN   Цитата(Sanek_77 @ Mar 1 2006, 00:12 )Подскажи...   2.3.2006, 10:06
- - AlexSch   2 Sanek_77 Тут еще вопрос в размере клапана. Если ...   2.3.2006, 10:18
- - Sanek_77   1) Неплавность работы заключается в резком открыти...   3.3.2006, 23:26
|- - libra   Цитата(Sanek_77 @ 4.3.2006, 0:26) 1) Непл...   30.1.2014, 7:58
- - LordN   http://members.vicard.net/sensor/main1_10.htm - не...   7.3.2006, 6:22
- - Гость_Анатолий   Для начало следует указать какой регулятор установ...   7.3.2006, 14:26
- - blober   все просто есть формула, зная которую все стает на...   29.1.2014, 9:18
- - kdu   Возможно "дело было не в бабине ..." Как...   30.1.2014, 5:49
- - tiptop   Наверное, Kvs великоват. Книга вторая - "8 л...   30.1.2014, 7:14


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2026, 6:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных