DOG
сообщение 3.3.2009, 15:28
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 28.2.2008
Из: Тверь
Пользователь №: 16047



Приветствую всех участников форума!
Недавно приобрели ТН(тепловой насос) (геотермальная система) типа вода-воздух, наружный контур закопали заранее, но встал вопрос об обвязки самого ТН. Обратились к поставщику- не совсем ясные ответы, прислали принципиальную схему, но что-то в ней смущает(Схема 1). Решил схему упростить(Схема 2). Прикрепленный файл  Схема.dwg ( 56,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 572

Если есть опыт по работе с ТН, взгяните будет ли работать схема2. Какие могут быть подвохи? Хотелось бы утонить есть ли смысл регулировки системы, когда нужно только отопить небольшой частный дом. Если есть варианты - не жадничайте-поделитесь.
Характеристика: ТН - геотермальный типа вода-воздух, мощность по теплу - 5 кВт(FTP).
Заранее благодарен за ответы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- DOG   Обвязка теплового насоса   3.3.2009, 15:28
- - Майкл   Вы не могли бы перевести в графический формат, JPE...   3.3.2009, 18:32
- - jota   Возьмите бесплатный вьювер DWF файлов : http://dwg...   3.3.2009, 19:25
- - Гудвин   Держи в PDF/ На первый взгляд, криминала нет.   3.3.2009, 19:53
|- - Майкл   Цитата(Гудвин @ 3.3.2009, 19:53) 359449На...   3.3.2009, 21:53
- - DOG   Благодарен за ответы, подпитку ставить не буду, сх...   4.3.2009, 10:35
- - Майкл   По этим вопросам я Вам в личке ответил.   4.3.2009, 15:10
|- - cat   Цитата(Майкл @ 4.3.2009, 15:10) 359859По ...   4.3.2009, 15:27
|- - Майкл   Цитата(cat @ 4.3.2009, 15:27) 359870Ну и ...   4.3.2009, 17:33
- - cat   И все таки.... применимо к таким маленьким система...   4.3.2009, 17:37
- - EnergoKlimat   Нужна схема обвязки теплового насоса на 2 МВт с от...   7.4.2009, 15:50
|- - Майкл   Цитата(EnergoKlimat @ 7.4.2009, 16:50) 37...   7.4.2009, 18:16
|- - EnergoKlimat   Цитата(Майкл @ 7.4.2009, 21:16) 375649Зач...   7.4.2009, 23:07
|- - Майкл   Цитата(EnergoKlimat @ 8.4.2009, 0:07) 375...   8.4.2009, 5:59
|- - EnergoKlimat   Цитата(Майкл @ 8.4.2009, 8:59) 375775Вы р...   8.4.2009, 13:49
|- - Майкл   Цитата(EnergoKlimat @ 8.4.2009, 14:49) 37...   9.4.2009, 19:23
- - Alex_   Начнем с того, что нужен открытый водоем с темпера...   8.4.2009, 15:09
- - CY-27   По поводу работает не работает, тут нужно конкретн...   9.4.2009, 20:29
- - Alex_   Если бы да кабы ... Кабы топикстартер обрисовал б...   9.4.2009, 22:48
- - EnergoKlimat   Вода в реке +2 градуса у дна. Если достаточно боль...   9.4.2009, 22:56
|- - CY-27   Цитата(EnergoKlimat @ 9.4.2009, 22:56) 37...   10.4.2009, 9:38
|- - Alex_   Цитата(EnergoKlimat @ 9.4.2009, 23:56) 37...   10.4.2009, 12:29
|- - CY-27   Цитата(Alex_ @ 10.4.2009, 12:29) 377030.....   10.4.2009, 12:32
- - EnergoKlimat   змеевик получится длиной больше 10 км. Открыта сис...   10.4.2009, 10:24
|- - CY-27   Цитата(EnergoKlimat @ 10.4.2009, 10:24) 3...   10.4.2009, 11:22
- - EnergoKlimat   Зачем так сразу сдаваться? Для проектировщика не д...   10.4.2009, 14:25
|- - Alex_   Цитата(EnergoKlimat @ 10.4.2009, 15:25) 3...   10.4.2009, 15:19
- - Майкл   Сколько же Вы с промежуточным хотите иметь перед и...   10.4.2009, 15:05
|- - EnergoKlimat   Цитата(Майкл @ 10.4.2009, 18:05) 377115Чт...   10.4.2009, 17:08
- - Alex_   И еще: экологический аспект всего этого. Двумя мег...   10.4.2009, 15:28
- - EnergoKlimat   2Alex: расход воды получается около 0,5 тонн в сек...   10.4.2009, 16:47
- - EnergoKlimat   2 Майкл: Температура в реки принимается 2 градуса...   10.4.2009, 16:55
- - CY-27   Исходя из всего сказанного, думаю, можно подвести ...   10.4.2009, 17:01
- - CY-27   А можно взглянуть хотя б на расчетчик промежуточно...   10.4.2009, 17:26
- - EnergoKlimat   2 CY-27: пока расчет не производился. Сам вообще н...   10.4.2009, 17:39
|- - CY-27   Цитата(EnergoKlimat @ 10.4.2009, 17:39) 3...   10.4.2009, 17:49
|- - Alex_   Цитата(EnergoKlimat @ 10.4.2009, 18:39) 3...   10.4.2009, 22:35
||- - EnergoKlimat   Цитата(Alex_ @ 11.4.2009, 1:35) 377256Для...   11.4.2009, 10:53
|- - инж323   Цитата(EnergoKlimat @ 10.4.2009, 18:39) 3...   10.4.2009, 22:50
|- - Alex_   Цитата(инж323 @ 10.4.2009, 23:50) 377259А...   11.4.2009, 12:44
|- - EnergoKlimat   Цитата(Alex_ @ 11.4.2009, 15:44) 377300Та...   11.4.2009, 13:55
|- - инж323   Цитата(Alex_ @ 11.4.2009, 13:44) 377300Та...   11.4.2009, 14:10
- - EnergoKlimat   Если у кого есть обвязка теплового насоса большой ...   10.4.2009, 17:45
- - EnergoKlimat   Требуется около 1,8 МВт низкопотенциального тепла....   10.4.2009, 17:55
- - EnergoKlimat   Да для хрупокй северной экосистемы чем больше холо...   11.4.2009, 14:56
|- - инж323   Цитата(EnergoKlimat @ 11.4.2009, 15:56) 3...   11.4.2009, 15:04
- - EnergoKlimat   Не думаю, что закон о водных ресурсах запрещает ис...   11.4.2009, 17:25
|- - инж323   Цитата(EnergoKlimat @ 11.4.2009, 18:25) 3...   11.4.2009, 19:08
|- - Alex_   Цитата(EnergoKlimat @ 11.4.2009, 18:25) 3...   11.4.2009, 20:47
- - Vano   На крупных производствах встречается часто система...   12.4.2009, 18:22
|- - jota   Цитата(Vano @ 12.4.2009, 18:22) 377534не ...   12.4.2009, 18:43
|- - Alex_   Цитата(Vano @ 12.4.2009, 19:22) 377534На ...   12.4.2009, 22:11
|- - Vano   Цитата(Alex_ @ 12.4.2009, 23:11) 377567А ...   12.4.2009, 23:56
- - инж323   Может частности какие смогут выручить по этому инж...   12.4.2009, 22:21
- - Димитрий27   Всем привет!!!Наша компания занимается...   14.2.2011, 15:41
- - Alex_   Здесь вроде вся тема о том, что снять тепло с двух...   14.2.2011, 20:54
- - v-david   Димитрий27. Аналогичный случай был в городе П. в о...   15.2.2011, 8:49
- - Димитрий27   Цитата(Alex_ @ 14.2.2011, 20:54) Здесь вр...   15.2.2011, 9:13
- - v-david   Подвели газ, остальное - списали   15.2.2011, 12:09
- - Димитрий27   Цитата(v-david @ 15.2.2011, 12:09) П...   15.2.2011, 12:22


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 7:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных