Проектируем (сделали эскизник) автоматической автомобильной мойки конвейерного типа. После девальвации инвесторы ставят вопрос про снижение затрат. Одна из существенных стоимость подключения к сетям, в т.ч. э/энергия для отопления (подогрева входящего воздуха).
Наш объект характеризуется большим оборотом воды, в среднем - 134 куб. м в сутки, сливаемой в подземный отстойник, и поднимаемой обратно. Минимальная температура воды, поднимаемой из отстойника, 12 град. (есть уже мойки, только меньшей производительности). Район - Урал; Прошу консультацию: 1. можно ли отобрать тепло от поднимаемой воды и использовать его для отопления (подогрева воздуха); 2. где найти специалиста, который мог бы, для начала сделать примерный расчёт затрат для реализации системы. Заранее благодарен. |
|
|
|
park_er Есть перспективы использования ТН в таком варианте? 4.3.2009, 18:45
Alex_ Оборот-то у Вас большой, а вот тепла снять много н... 4.3.2009, 20:02
jota Цитата(Alex_ @ 4.3.2009, 19:02) 360042сто... 4.3.2009, 21:19
park_er Цитата(jota @ 4.3.2009, 23:19) 360072И до... 4.3.2009, 21:30
Alex_ Цитата(park_er @ 4.3.2009, 21:30) 360080А... 5.3.2009, 0:46
Alex_ Цитата(park_er @ 4.3.2009, 21:30) 360080Н... 5.3.2009, 11:15
park_er Цитата(Alex_ @ 5.3.2009, 13:15) 360262Вам... 5.3.2009, 11:27
park_er Цитата(Alex_ @ 5.3.2009, 13:15) 360262Вам... 5.3.2009, 11:57
park_er Есть системы с мощностью обогрева свыше 31 кВт? 5.3.2009, 13:00
kord Цитата(park_er @ 4.3.2009, 19:45) 360018э... 4.3.2009, 22:06
park_er Цитата(kord @ 5.3.2009, 0:06) 360098А чем... 5.3.2009, 6:00
kord To park_er
Думаю, что подземное тепло будет испол... 5.3.2009, 10:35
park_er Цитата(kord @ 5.3.2009, 12:35) 360244To p... 5.3.2009, 11:05
Alex_ Ставится несколько наружних устройств. 5.3.2009, 13:07
park_er Цитата(Alex_ @ 5.3.2009, 15:07) 360357Ста... 5.3.2009, 13:36
park_er На этом подфоруме уже делал тему об использовании ... 8.3.2009, 12:52
Майкл Цитата(park_er @ 8.3.2009, 12:52) 361551О... 9.3.2009, 15:51
Сергей А. Цитата(park_er @ 4.3.2009, 21:30) 360080р... 9.3.2009, 17:34
park_er Цитата(Майкл @ 9.3.2009, 17:51) 361818По ... 9.3.2009, 18:33
Майкл Нет смысла пересчитывать площади теплообменника. З... 9.3.2009, 18:57
park_er Цитата(Майкл @ 9.3.2009, 20:57) 361840Нет... 9.3.2009, 19:32
Майкл Цитата(park_er @ 9.3.2009, 19:32) 361849С... 9.3.2009, 20:56
jota Цитата(park_er @ 9.3.2009, 18:32) 361849Т... 9.3.2009, 21:03
Майкл Цитата(park_er @ 9.3.2009, 19:32) 361849С... 9.3.2009, 23:30
park_er Цитата(Майкл @ 9.3.2009, 22:56) 361864Что... 9.3.2009, 22:56
park_er Цитата(jota @ 9.3.2009, 23:03) 361869А Вы... 9.3.2009, 23:10
Alex_ Цитата(park_er @ 9.3.2009, 23:10) 361916Н... 10.3.2009, 0:15
Сергей А. Цитата(park_er @ 10.3.2009, 0:10) 361916Т... 26.5.2009, 10:47
Владиcлав ВАРИАНТ1
Мойка автомобилей, после очистки. Нужно х... 25.5.2009, 18:16
Владиcлав Возможно я Вас разочарую, но мыть холодной водой м... 3.10.2011, 20:34![]() ![]() |
|
|
|