Гость_Sotnik Montero III_*
сообщение 1.3.2006, 15:02
Сообщение #1





Guest Forum






Вопрос такой какую температуру надо подавать в помещение при расходе воздуха 8200 м.куб\час, чтобы сбить теплоизбытки равные 33 кВт. Один проектировщик заявляет 9 град, а другой 14 град. Они рассчитали dt, причём у обоих получилось 14 град. Первый проектант считает, что dt - это разница между температурой желаемой в помещении (+23) и подаваемой на решётке, другой, что dt - это разница между температурой забираемой с улицы (+28) и подаваемой на решётке. Кто прав? А то сейчас уже до драки дойдёт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Sotnik Montero III   Разрешите наш спор   1.3.2006, 15:02
- - Sotnik Montero III   А какая взаимосвязь между периодами года?   1.3.2006, 15:39
- - Губкин Андрей 2005   1. tw,z - температура воздуха в обслуживаемой или ...   1.3.2006, 15:56
- - tgv   вообще если считать только явное тепло у меня полу...   1.3.2006, 16:00
- - Губкин Андрей 2005   ПРИЛОЖЕНИЕ 7 Обязательное   1.3.2006, 16:10
- - Губкин Андрей 2005   я обычно принимаю 16оС ПРИТОЧНЫЙ ВОЗДУХ. удаляемый...   1.3.2006, 16:34
- - Alexei_   Все просто: Забудим про их одинакувую температур...   1.3.2006, 16:37
- - Гость_Serg   При Вашей постановке вопроса прав, по-моему, первы...   1.3.2006, 17:27
- - Губкин Андрей 2005   Не только по причине нормативов, а и по причине эк...   2.3.2006, 14:00
- - 0.5L   У меня тоже кстати температура подаваемого воздуха...   3.3.2006, 15:59
- - Guest   Нда. Детский сад. Заставьте ваших проектировщиков...   3.3.2006, 17:02
- - Guest   И, кстати, когда посторят процессы, выложите энти ...   3.3.2006, 17:08
- - Бездомный_жив   Да я бы сказал что оба не правы, глубоко убеждён, ...   6.3.2006, 15:07
- - dron   Да оба неправы. Но первый ближе к истине - разница...   7.3.2006, 16:26
- - kolobok0   Цитата(Sotnik Montero III @ Mar 1 2006, 15:03...   7.3.2006, 19:48
- - ТТГВ   Согласен с dron только в зависимости от организаци...   8.3.2006, 7:54
- - Андрик   Подавать температуру в 9 градусов из приточки чере...   8.3.2006, 15:34
- - Guest   Воздухораспределение и I-d диаграмма. А без этого...   8.3.2006, 15:52


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 7:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных