> Склад воздухораспределение, стелажи и высота склада создают сожность
Александр Василь...
сообщение 6.3.2009, 18:28
Сообщение #1


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



Подскажите, господа опытные специалисты!

Вот склад о стелажами, высота склада 14м, высота стелажей до 11м. Габариты самого склада - 50м на 100м.
Требуется обеспечить 1 кратный обмен, а как его продуть через эти стелажи?

Получается, надо подать около 60.000 м3/час (за вычетом объема холодилных камер так получается)
Если подавать сверху высокоскоростными ВРУ, то удалять снизу получается нужно? От стен? Типа между стеллажами воздух добивает до земли, а потом горизонтально течет в сторону стен, ибо стелажи- не стены, а решето.
Верное решение?

Зак просит приближенную цену, вот и опрежаю проектные изыскания tomato.gif

вот как я это вижу, эскизик накидал.
установки предлагаю для экономии тепла.

Попутно второй вопрос, если отказаться от ПВУ с роторами, можно вытяжку сделать естественную при той же схеме подачи воздуха?
Прикрепленный файл  новый_1.jpg ( 136,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 329


Сообщение отредактировал Александр Васильев - 6.3.2009, 18:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Александр Васильев   Склад воздухораспределение   6.3.2009, 18:28
- - Vano   А что за склад - что хранится? Однократный - возду...   6.3.2009, 21:21
- - Александр Васильев   Склад аптечный, технологов ноль, 1 крат требование...   6.3.2009, 21:30
|- - Vano   Цитата(Александр Васильев @ 6.3.2009, 21...   6.3.2009, 22:18
- - jota   Вдоль боковых стен через щели сверху вниз. Вытяжк...   6.3.2009, 22:28
- - Александр Васильев   летом нужно поддерживать до 18оС. влажность 70%. я...   7.3.2009, 23:19
|- - jota   Цитата(Александр Васильев @ 7.3.2009, 22...   7.3.2009, 23:24
- - Александр Васильев   согласен. под роспись все.   8.3.2009, 3:29
- - Александр Васильев   Получил уточненное ТЗ. Влажность круглогодично не ...   9.3.2009, 16:30
|- - jota   Цитата(Александр Васильев @ 9.3.2009, 15...   9.3.2009, 18:38
|- - Александр Васильев   Цитата(jota @ 9.3.2009, 18:38) 361835Отку...   9.3.2009, 18:50
|- - jota   Подождите.... У вас ведь ангар, а не сарай. Почему...   9.3.2009, 19:09
||- - Александр Васильев   Цитата(jota @ 9.3.2009, 19:09) 361844Подо...   9.3.2009, 19:43
||- - jota   Цитата(Александр Васильев @ 9.3.2009, 18...   9.3.2009, 20:42
||- - Vano   Цитата(jota @ 9.3.2009, 20:42) 361860Не х...   9.3.2009, 20:58
|- - Vano   Цитата(Александр Васильев @ 9.3.2009, 18...   9.3.2009, 20:12
- - ssn   зимой наверно так же решающим будет вопрос отоплен...   9.3.2009, 18:09
- - Vano   Холод - есть специальные промышленные ККБ с воздуо...   9.3.2009, 18:33
- - Александр Васильев   вот что получается. Теперь голову ломаю, как разме...   9.3.2009, 19:02
- - ssn   предлагаю посмотреть в сторону везы. много всяких ...   9.3.2009, 21:41
- - jota   Я топил излучающими потолочными панелями Loggia С ...   9.3.2009, 22:10
- - Александр Васильев   По сути получится холодильник объемом 70000кубов д...   9.3.2009, 22:38
- - seeker   Уважаемый Александр Васильевич! Схема воздухор...   10.3.2009, 11:44
|- - Vano   Цитата(seeker @ 10.3.2009, 11:44) 362030У...   11.3.2009, 9:23
|- - JJJJ   При дешевом решении и необходимости охлаждения воз...   11.3.2009, 11:36
- - ArFey   Из технических решений врядли что-то добавлю - пра...   10.3.2009, 12:05
- - jota   Аптечный бизнес даёт больше прибыли чем алкогольны...   10.3.2009, 12:32
|- - Vano   Цитата(jota @ 10.3.2009, 12:32) 362053Апт...   11.3.2009, 9:44
- - Александр Васильев   Спасибо болшое всем за подсказки, все учтем!))...   10.3.2009, 13:20
- - JJJJ   Я бы оценил рециркуляционный кондиционер, например...   10.3.2009, 13:48
- - ArFey   Цитата(JJJJ @ 10.3.2009, 12:48) 362085Я б...   10.3.2009, 15:02
|- - JJJJ   Цитата(ArFey @ 10.3.2009, 12:02) 362119Оч...   10.3.2009, 15:08
- - cat   Да ладно, чиллер... можно "недочиллер" -...   10.3.2009, 15:19
|- - JJJJ   Цитата(cat @ 10.3.2009, 12:19) 362130Да л...   10.3.2009, 15:40
- - cat   ККА - эта оббревиатура пришла из холодилки При...   10.3.2009, 15:52
- - JJJJ   Ну с ККБ и ККА разобрались. А что по существу? Мне...   10.3.2009, 18:25
- - cat   Уважаемый JJJJ, интерес Ваш удовлетворить вряд-ли ...   11.3.2009, 8:46
|- - Vano   Цитата(cat @ 11.3.2009, 8:46) 362366Уважа...   11.3.2009, 9:32
- - Александр Васильев   Заказчику понравилась "идея" такая. 15 с...   11.3.2009, 9:39
- - Александр Васильев   У него внутри этого ангара стоят 4 камеры по +15 и...   11.3.2009, 10:47
- - seeker   Уважаемый VAno! Правильно ли я Вас понял Вы пр...   11.3.2009, 13:01
|- - Vano   Цитата(seeker @ 11.3.2009, 13:01) 362513У...   11.3.2009, 17:57
- - SV-96   Vano прав Но можно и в шафматном порядке (приток -...   11.3.2009, 13:23
|- - JJJJ   Цитата(SV-96 @ 11.3.2009, 10:23) 362...   11.3.2009, 13:49
|- - jota   Цитата(SV-96 @ 11.3.2009, 12:23) 362...   11.3.2009, 16:09
- - Александр Васильев   влаговыделения - в ТЗ. ООВ не менее 70%. увлажни...   11.3.2009, 16:36
|- - jota   Цитата(Александр Васильев @ 11.3.2009, 15...   11.3.2009, 16:44
- - Ermolin   Александр, есть отличное решение вентиляции, отопл...   11.3.2009, 16:54
|- - ivan-l-ing   Цитата(Ermolin @ 11.3.2009, 16:54) 362679...   11.3.2009, 17:37
|- - Vano   Цитата(Ermolin @ 11.3.2009, 16:54) 362679...   11.3.2009, 17:40
|- - JJJJ   Цитата(Ermolin @ 11.3.2009, 13:54) 362679...   11.3.2009, 17:44
|- - Vano   Цитата(JJJJ @ 11.3.2009, 17:44) 362721Очч...   11.3.2009, 18:04
- - Александр Васильев   2 Jota но влага то в воздух поступает. как же ее н...   11.3.2009, 17:00
|- - Vano   Цитата(Александр Васильев @ 11.3.2009, 17...   11.3.2009, 17:35
- - JJJJ   Господа! Посмотрите агрегаты TopVent(см. пост ...   11.3.2009, 18:06
- - JJJJ   А что скажет автор про категорию? Боюсь что может ...   11.3.2009, 18:13
|- - Vano   Цитата(JJJJ @ 11.3.2009, 18:13) 362741А ч...   11.3.2009, 18:16
- - Ermolin   Калорифера 2, один на тепло, другой на холод!...   11.3.2009, 18:28
|- - Vano   Цитата(Ermolin @ 11.3.2009, 18:28) 362747...   11.3.2009, 18:42
- - JJJJ   Было бы интересно для условий автора поста оценить...   11.3.2009, 18:34
- - Ermolin   Цитата(ivan-l-ing @ 11.3.2009, 17...   11.3.2009, 18:34
- - Ermolin   По поводу однократного воздухообмена: согласно СНи...   12.3.2009, 11:47
|- - Александр Васильев   Цитата(Ermolin @ 12.3.2009, 11:47) 362980...   12.3.2009, 18:24
- - ArFey   Цитата(Ermolin @ 11.3.2009, 17:34) 362751...   12.3.2009, 12:05
- - cat   Что у вас свет клином сошелся на Ховале? Тут в од...   12.3.2009, 12:12
- - ssn   а вариант с раздачей через бустерыне ВРУ не рассма...   12.3.2009, 18:49
- - Ermolin   Цитата(Александр Васильев @ 12.3.2009, 18...   13.3.2009, 12:50
- - Losev   Уважаемые инженера.. Хотел бы тоже засветиться на ...   13.6.2009, 22:54
- - Дарина   Есть подобный вопрос, так же аптечный склад, зимой...   15.6.2009, 9:35
- - vovganmgk   Цитата(ArFey @ 10.3.2009, 19:02) 362119Оч...   15.6.2009, 12:57
- - exelente   Давайте разбираться. Объект - коробка. Теполпосту...   15.6.2009, 20:34
- - osy3   Сейчас считаю вентиляцию в похожем складе (только ...   6.2.2010, 14:28
- - agenda   делаем аналогичный аптечный склад,только в 10раз м...   7.2.2011, 17:31
|- - azar   Цитата(agenda @ 7.2.2011, 17:31) делаем а...   8.2.2011, 10:25
- - Yakor   Всем добрый день!. Аналогичный объект - аптечн...   25.6.2011, 11:14
- - Вадим_К   Ув. комрады, подниму бородатую тему. Возможно напр...   8.11.2016, 16:27
- - iluxin125   Напиши на эту почту:info@a-ist.ru У них есть опыт ...   8.11.2016, 16:43
- - Losev   QUOTE (iluxin125 @ 8.11.2016, 16:43) Напи...   8.11.2016, 16:53
- - iluxin125   именно на почту.   8.11.2016, 17:07
- - JAROMIR   был опыт проектирования склада для почты России......   8.11.2016, 18:18
- - Вадим_К   какие еще возможны варианты?..вопрос с поддержание...   8.11.2016, 18:34
- - grinderrr   Цитата• возможность объединения в одной сист...   10.8.2017, 15:32


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 14:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных