Гость_Сфинкс_*
сообщение 10.3.2009, 7:00
Сообщение #1





Guest Forum






Есть ли у кого пример расчёта для проверки диаметров теплотрассы при присоединении дополнительного абонента?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Сфинкс   Проверка диаметров теплотрассы   10.3.2009, 7:00
- - Rein   а как это должно выглядеть? на мой взгляд следует ...   10.3.2009, 8:57
- - Сфинкс   Думаю оформить как таблицу участков, нагрузок и......   10.3.2009, 12:03
|- - tiptop   Цитата(Сфинкс @ 10.3.2009, 12:03) 362040Ч...   10.3.2009, 12:38
- - Сфинкс   Так ведь если свести к величине Па, думаю, удовлет...   10.3.2009, 13:08
- - Pavlik   Нет не в любом, увеличение количества воды в сетях...   11.3.2009, 14:13
|- - СерОВ   Цитата(Pavlik @ 11.3.2009, 17:13) 362562....   29.3.2009, 16:24
|- - exelente   Цитата(СерОВ @ 29.3.2009, 16:24) 3714682 ...   29.3.2009, 17:59
- - MBAV   Недавно решали подобную задачу, критерием выбрали ...   12.3.2009, 9:29
- - Pavlik   Всё отлично только вы берете шероховатость для нов...   12.3.2009, 12:03
- - Сфинкс   Спасибо за расчёт, нечто приму у себя. Но... что д...   12.3.2009, 13:04
- - Rein   перекладывать,что ж еще... есть еще способы ,но он...   12.3.2009, 14:17
- - borm   Не знаю как у вас, но владельцы теплотрасс или экс...   12.3.2009, 20:28
- - Alexplumb   Цитатапрописан в старом снипе и на форуме уже не р...   28.3.2009, 3:06
- - sergey-k-pkbdgts   Строительные нормы и правила СНиП 2.04.07-86 ТЕПЛ...   29.3.2009, 2:19
- - aapanin   Да поправит меня уважаемое сообщество ибо я немног...   29.3.2009, 12:57
|- - tiptop   Цитата(aapanin @ 29.3.2009, 13:57) 371432...   29.3.2009, 14:15
- - DinaZavr   ЦитатаО каких 8 мм/м идет речь? В совсем старом СН...   29.3.2009, 17:57
|- - exelente   Цитата(DinaZavr @ 29.3.2009, 17:57) 37148...   29.3.2009, 18:13
||- - Pavlik   Цитата(exelente @ 29.3.2009, 18:13) 37148...   1.4.2009, 9:15
||- - exelente   Цитата(Pavlik @ 1.4.2009, 10:15) 372678То...   1.4.2009, 11:41
|- - СерОВ   Цитата(exelente @ 29.3.2009, 20:59) 37148...   29.3.2009, 18:44
|- - exelente   Цитата(СерОВ @ 29.3.2009, 18:44) 371489У ...   29.3.2009, 19:13
- - exelente   Цитата(СерОВ @ 29.3.2009, 18:44) 371489А ...   29.3.2009, 19:03
- - СерОВ   Цитата(exelente @ 29.3.2009, 22:03) 37149...   29.3.2009, 19:46
|- - aapanin   Цитата(СерОВ @ 29.3.2009, 19:46) 371505Шу...   30.3.2009, 9:31
|- - Проектировщик по т/с   Цитата(СерОВ @ 29.3.2009, 20:46) 371505Тк...   27.4.2009, 18:44
- - Сфинкс   Напоминаю, в этой теме ищу ПРИМЕРЫ расчётов диамет...   29.3.2009, 20:26
|- - jota   Цитата(Сфинкс @ 29.3.2009, 20:26) 371511Н...   29.3.2009, 21:05
- - sergey-k-pkbdgts   Сфинкс, только для Вас, и НАС (Форум). Признаюсь ч...   29.3.2009, 21:21
- - jota   Тут на форуме, по-моему Сергей Сутула помещал прг...   29.3.2009, 21:52
- - Rein   Разговоры про скорости-это что то из внутрянки по ...   30.3.2009, 7:29
- - Сфинкс   Спасибо за расчёты, да в табличном виде я и сам сд...   30.3.2009, 9:13
- - инж323   Этот расчет можно в записке на А4 представить.Вот ...   30.3.2009, 9:19
- - Сфинкс   У меня все исходные данные для расчётов есть, и в ...   30.3.2009, 9:31
- - Сантехник   Прочел пункт о 100% резервировании пропускной спос...   31.3.2009, 15:39
- - СерОВ   Какой пункт? Какого СНиПа? Может речь идет о вечно...   31.3.2009, 16:12
|- - Pavlik   Цитата(СерОВ @ 31.3.2009, 16:12) 372384Ка...   31.3.2009, 17:11
||- - exelente   Цитата(Pavlik @ 31.3.2009, 18:11) 372423С...   31.3.2009, 19:16
||- - инж323   Цитата(Pavlik @ 31.3.2009, 18:11) 372423д...   31.3.2009, 20:24
||- - Jess28283   Цитата(Pavlik @ 31.3.2009, 20:11) То Сфин...   19.1.2014, 18:17
|- - Сантехник   Цитата(СерОВ @ 31.3.2009, 17:12) 372384Ка...   1.4.2009, 8:57
|- - СерОВ   Цитата(Сантехник @ 1.4.2009, 11:57) 37266...   1.4.2009, 9:47
- - СерОВ   Цитата(Сантехник @ 31.3.2009, 18:39) 3723...   31.3.2009, 20:01
- - OVOK   Давно, что-то считал. Может пригодится - проверьт...   31.3.2009, 22:00
- - инж323   Сто раз пройдет диаметр по расчету пропуска нового...   1.4.2009, 11:02
- - PaGal   Мне казалось такие вещи прописываются в техусловия...   1.4.2009, 11:34
- - zema   К вопросу об оптимальной скорости, как то вот разв...   20.4.2009, 20:26
- - naila1979   У нас Тепловые сети тоже диктуют 5мм/м. Мы и прини...   27.4.2009, 7:21
- - Ira 2004   Здравствуйте, необходимо выполнить подключение нов...   27.3.2013, 16:55
- - инж323   Вам нужен больше диаметр для отопления? смените гр...   19.1.2014, 18:34
- - Jess28283   Хотела уточнить: можно ли считать подачу и циркуля...   19.1.2014, 18:45
- - Jess28283   Потери только возрастут. При расходе 4,8 м3/ч - у...   19.1.2014, 19:06
- - tapych   Цитата(Jess28283 @ 19.1.2014, 18:17) Здра...   21.1.2014, 14:04
- - Jess28283   Цитата(tapych @ 21.1.2014, 17:04) Здравст...   19.5.2014, 13:42


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2025, 16:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных