> давление газа на вводе в котельную, чему же верить??
Ludmila_gina
сообщение 12.3.2009, 9:43
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 29.2.2008
Из: РКоми
Пользователь №: 16090



В СНиП 42-01-2002 табл.2 говорится о том что давление газа во внутренних газопроводах не должно превышать
5. Котельные:
отдельно стоящие на территории производственных предприятий 1,2
то же, на территории поселений 0,6
пристроенные, встроенные и крышные производственных зданий 0,6
пристроенные, встроенные и крышные общественных, административных и бытовых зданий 0,3
пристроенные, встроенные и крышные жилых зданий 0,005

а в СНиП II-35-76 п.11.59
11.59. Для встроенных, пристроенных и крышных котельных следует предусматривать подвод природного газа давлением до 5 КПа.

Чему же верить??

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Ludmila_gina   давление газа на вводе в котельную   12.3.2009, 9:43
- - мурад   снип котельные врет котлы при далении свыше 300квт...   12.3.2009, 11:04
|- - zeman   Цитата(мурад @ 12.3.2009, 11:04) 362957сн...   12.3.2009, 12:13
|- - tiptop   Цитата(мурад @ 12.3.2009, 11:04) 362957ко...   12.3.2009, 12:43
|- - спец   Цитата(мурад @ 12.3.2009, 12:04) 362957сн...   20.3.2009, 23:39
- - Ludmila_gina   СНиП 42-01-2002 говорит правду А что можно сказать...   12.3.2009, 11:27
- - ruben   Цитата(Ludmila_gina @ 12.3.2009, 9:43) 36...   12.3.2009, 11:41
|- - LevaK   Цитата(ruben @ 12.3.2009, 10:41) 362975.....   17.3.2009, 0:06
- - мурад   любое сомнение трактуется в вашу пользу, и бремя д...   12.3.2009, 11:44
- - tiptop   А вот и 40 МВт при 2,5 кПа .   12.3.2009, 13:11
- - Fisher_dm   Сегодня состаялся разговор в горгазе по аналогично...   12.3.2009, 14:17
- - мурад   тогда прокоментируйте ПБ12-529 п 5.9.8. Газопровод...   12.3.2009, 14:41
|- - zeman   Цитата(мурад @ 12.3.2009, 14:41) 363126чт...   12.3.2009, 14:58
|- - tiptop   Цитата(мурад @ 12.3.2009, 14:41) 363126то...   12.3.2009, 14:59
- - Fisher_dm   Да если разбирать все невязки наших норм то ни как...   12.3.2009, 14:50
- - мурад   понятно здесь опять нормы ограничивающие тех.прогр...   12.3.2009, 15:01
- - мурад   в продолжении этой темы. сегодня с утра был в рост...   13.3.2009, 8:58
- - Андрей 113   Цитата(Ludmila_gina @ 12.3.2009, 9:43) 36...   13.3.2009, 9:09
- - ruben   Хуже всего когда газовые службы начинают придержив...   14.3.2009, 15:13
- - Patorok   Тю, шо вы тут развели полемику на пустом месте? На...   14.3.2009, 18:41
- - zeman   А где написано, что ГРУ устанавливается обязательн...   17.3.2009, 2:09
|- - Patorok   Цитата(zeman @ 17.3.2009, 3:09) 364647А г...   17.3.2009, 10:34
- - zeman   СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные систем...   17.3.2009, 14:17
- - gazkom   Цитата(Patorok @ 17.3.2009, 12:34) 364741...   17.3.2009, 16:06
|- - Patorok   Цитата(gazkom @ 17.3.2009, 17:06) 364998ч...   17.3.2009, 16:14
- - gazkom   Цитата(Patorok @ 17.3.2009, 18:14) 365004...   17.3.2009, 16:51


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 1:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных