Vice
сообщение 12.3.2009, 17:32
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 13.6.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19735



Хочется узнать мнение уважаемого сообщества по решению следующей задачи.
Дано: помещение с тепло- и влагоизбытками в котором необходимо поддерживать температуру и относительную влажность. Летом необходимо осушить воздух с охлаждением в теплообменнике (процесс 1-2). Холодоноситель вода.
Требуется:
Определить температуру подающей и обратной воды. Данная информация д.б. представлена производителю оборудования для коректного подбора воздухоохладителя.
Что говорит теория:
Теория говорит, что в идеальном процессе средняя температура теплообменника д.б. равна точке росы в районе точки 2.
сам по жизни пользуюсь правилом 10 градусов, т.е. зная точку росы вычитаю 10 град - получаю температуру подачи, беру дельту 5 грабусов получаю температуру обратки.
Хотелось выслушать бы коллег для расширения кругозора и возможно для рассеяния своих заблуждений. А может кому-либо тоже пригодится сия информация.Прикрепленный файл  I_d_построения.pdf ( 41,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 177
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Vice   Определение температуры холодоносителя по i-d   12.3.2009, 17:32
- - LordN   ЦитатаТребуется: Определить температуру подающей ...   12.3.2009, 18:40
- - toxan   Цитата(LordN @ 12.3.2009, 15:40) 363285дл...   12.3.2009, 19:38
- - Vice   Температура воды важна, т.к. надо иметь возможност...   12.3.2009, 22:51
- - LordN   вы похоже не видите или не понимаете текста которы...   12.3.2009, 22:54
- - vadim999   Vice Дата Вчера, 22:51 ... Возникает вопрос, а к...   13.3.2009, 12:31
- - Vice   Цитата(LordN @ 12.3.2009, 23:54) 363382вы...   13.3.2009, 12:49
- - LordN   Цитата"на коленке" прикинуть адекватност...   13.3.2009, 13:00
- - Vice   В этом я полностью согласен с Вами.   13.3.2009, 13:45
|- - vadim999   Цитата(Vice @ 13.3.2009, 13:45) 363576В э...   13.3.2009, 16:29
- - ArFey   Уважаемый Vice! Не знаю, как полностью правиль...   13.3.2009, 14:36
- - vadim999   То Vice Дата Сегодня, 12:49 То LordN Дата Се...   13.3.2009, 14:54
- - vadim999   То LordN Дата Сегодня, 13:00 В продолжен...   13.3.2009, 16:01
- - ArFey   В догонку к моему предыдущему посту. Залез за уточ...   13.3.2009, 16:37
- - Vice   Цитата(vadim999 @ 13.3.2009, 17:29) 36366...   13.3.2009, 17:52
- - vadim999   ArFey Дата Сегодня, 14:36 Для Вас! знатоки...   13.3.2009, 18:12
- - Vice   Считаю цель созданного диалога достигнутой. Хотя б...   14.3.2009, 21:41
- - vadim999   vadim999 Дата 13.3.2009, 18:12 " ... темпера...   16.3.2009, 9:13
- - JJJJ   Температура в-ха после ВО будет находиться на лини...   16.3.2009, 12:51


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 6:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных