Есть здание, у которого 3 противопожарных отсека. На общем основании (автостоянка и цокольный этаж) стоят два трехэтажных корпуса.
1 отсек-автостоянка, 2 отсек- цоколь и первый корпус, 3 отсек- 2 корпус.
Венткамера на автостоянку отдельная, со своим воздухозабором. Венткамера на все остальное здание(т.е. цоколь, 1 и 2 корпуса) находится в цоколе, с общим воздухозабором на всю венткамеру. Можно ли так делать?

По СНиП 41-01-2003

7.3.3 Общие приемные устройства наружного воздуха не допускается проектировать для любых систем (в том числе систем приточной противодымной вентиляции), обслуживающих разные пожарные отсеки.
Расстояние по горизонтали между проемами для забора воздуха, расположенными в соседних пожарных отсеках, должно быть не менее 3 м.

при этом в п.7.10.5 говорится. что вентоборудование можно размещать в венткамере чужого пожарного отсека с ограничениями и условиями, но можно.

7.10.5 Помещения для вентиляционного оборудования следует, как правило, размещать в пределах пожарного отсека, в котором находятся обслуживаемые помещения.
Помещения для вентиляционного оборудования допускается размещать за противопожарной преградой обслуживаемого пожарного отсека, в зданиях I и II степеней огнестойкости; в указанных помещениях для вентиляционного оборудования не следует размещать оборудование для обслуживания помещений категорий А, Б и 81, складов категорий А, Б, В1 и В2, а также оборудования систем местных отсосов взрывоопасных смесей и систем по 7.2.11.8 помещении для вентиляционного оборудования допускается размещать оборудование с учетом 7.9.10-7.9.16, обслуживающее помещения в разных пожарных отсеках, при условии установки противопожарных клапанов в местах пересечения воздуховодами всех систем ограждений с нормируемым пределом огнестойкости помещения для вентиляционного оборудования.

А воздухозабор для этого оборудования надо выполнять отдельно по 7.3.3 , на расстоянии 3м? blink.gif
Или если венткамера все равно в другом противопожарном отсеке, то и к чужому воздухозабору можно присоединиться? unsure.gif

Не оставьте погибать в неведении. bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 18:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных