sera9999 Скорость газа в трубе газорегуляторного пункта 16.3.2009, 18:07 LevaK Входной патрубок ШРП выбран по всей вероятности по... 17.3.2009, 0:22 Patorok Вообще производители оборудования очень часто зани... 17.3.2009, 10:28 Poohovik Производитель ШРП всегда сталкивается с этой пробл... 17.3.2009, 11:08 sera9999 Тогда какая допустимая скорость газа в обвязке ШРП... 17.3.2009, 18:13![]() Patorok Цитата(sera9999 @ 17.3.2009, 19:13) 36507... 17.3.2009, 18:31 Poohovik У шума несколько источников:
1: Седло(сам регулято... 18.3.2009, 11:26 спец Цитата(sera9999 @ 16.3.2009, 19:07) 36446... 20.3.2009, 23:34 Poohovik Все от клиентов зависит. Есть те кто на цену смотр... 23.3.2009, 11:08 Logas По вашим данным, считая по формулам, диаметр на вы... 30.3.2009, 13:08 Poohovik Есть два момента при выборе диаметров в ШРП: