Гость_sim_sim_*
сообщение 18.3.2009, 11:08
Сообщение #1





Guest Forum






Будет ли работать вентиляция естественным образом если до вент. канала высотой 7,9-8 м. нужно проложить горизонтальный участок длиной 5м?Внтилятор ставить не хотелось бы.Выше конька труба на 0,5м.Возможно нужно увеличить высоту или всё итак будет нормально?Может быть есть некое критическое отношение длины к высоте или формула для упрощенного расчёта.Вент. канал во внутренней стене сечением 140х140 мм.Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- sim_sim   длина горизонтального участка вент. канала   18.3.2009, 11:08
- - Александр Васильев   Климатическая зона? на работу ЕВ влияет разница t....   18.3.2009, 11:28
- - ArFey   Цитата(sim_sim @ 18.3.2009, 10:08) 365331...   18.3.2009, 12:04
- - Akila   1. Обратите внимание на приток, если металлопласти...   18.3.2009, 12:44
- - Heater   Цитата(sim_sim @ 18.3.2009, 10:08) 365331...   18.3.2009, 14:20
- - ArFey   Цитата(Heater @ 18.3.2009, 13:20) 365503Щ...   18.3.2009, 14:25
- - Зольников Михаил   Надежнее всего поставить вентилятор с мЕньшим числ...   18.3.2009, 19:52
- - sim_sim   Про 8м я знаю правда не от самого Щекина, а от тог...   19.3.2009, 10:18
- - ArFey   Цитата(sim_sim @ 19.3.2009, 9:18) 366058У...   19.3.2009, 11:31
- - sim_sim   Спасибо Аркадий.Обязательно воспользуюсь Вашим сов...   19.3.2009, 13:19
- - ArFey   Думаю, что Ваш результат вполне корректен (ничего ...   19.3.2009, 14:32
- - sim_sim   Соседние помещения приплел потому, что в каком то ...   19.3.2009, 18:15
- - ArFey   Цитата(sim_sim @ 19.3.2009, 17:15) 366393...   20.3.2009, 10:43
- - sim_sim   Спасибо за добрые советы.А по поводу метода подбор...   20.3.2009, 16:14
- - ArFey   Цитата(sim_sim @ 20.3.2009, 15:14) 367049...   20.3.2009, 16:42


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 14:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных