> Блок питания KNX, теоретическая и практическая возможность замены спец.блока питания
G-gxc
сообщение 19.3.2009, 8:23
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 22.6.2007
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 9631



Здравствуйте! Такой вопрос: возможно ли вместо специализированного блока питания KNX 29В, 640 мА (например) со встроенным дросселем использовать блок питания 24В любой для ПЛК (например Siemens, Phoenix Contact)+дроссель (например Gira 058100). По сути дела данные передаются переменным напряжением. В моем конкретно случае инсталляция небольшая (ок.45 устр.), расстояния тоже небольшие (мах.40 м между устр-ми).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- G-gxc   Блок питания KNX   19.3.2009, 8:23
- - Melnikov   В принципе можно, главное, чтобы была защита блока...   19.3.2009, 9:03
- - G-gxc   надежней - это безусловно, хотя и в РАЗЫ дороже. В...   19.3.2009, 10:05
|- - leonid   Цитата(G-gxc @ 19.3.2009, 11:05) 366...   23.3.2009, 10:50
|- - Д.Митрий   Цитата(leonid @ 23.3.2009, 10:50) 3. Если...   22.3.2015, 11:31
|- - leonid   Цитата(Д.Митрий @ 22.3.2015, 11:31) Леони...   23.3.2015, 10:50
|- - Д.Митрий   Цитата(leonid @ 23.3.2015, 10:50) Наприме...   23.3.2015, 10:54
- - Д.Митрий   А какова вероятность что дроссель выйдет из строя?   19.3.2015, 23:20
- - Melnikov   А в нем нечему ломаться - это пассивный прибор. С ...   20.3.2015, 10:13
- - leonid   По поводу "гвоздя"... Не совсем это так....   20.3.2015, 10:44
- - AndyTrof   Цитата(leonid @ 20.3.2015, 9:44) По повод...   20.3.2015, 12:06
- - leonid   Том 9.   20.3.2015, 12:23
- - AndyTrof   Цитата(leonid @ 20.3.2015, 11:23) Том 9. ...   20.3.2015, 20:59
- - Штурм   Скажу так: вся это самодеятельность и пиписькотроч...   22.3.2015, 10:23
|- - leonid   Цитата(Штурм @ 22.3.2015, 10:23) Скажу та...   23.3.2015, 10:16
- - sssergey   Дешево и сердито. Посмотрите вот на эту железку, h...   23.3.2015, 9:33
- - Д.Митрий   Железка отличная, как и БП от гиры, с возможностью...   23.3.2015, 10:02
- - MVI   пример с дросселем ABB   23.3.2015, 11:59
- - Д.Митрий   Ответ на мой вопрос таков: стандартом определено м...   23.3.2015, 16:41
- - leonid   Цитата(Д.Митрий @ 23.3.2015, 17:41) Ответ...   23.3.2015, 16:59


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 9:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных