ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Помогите разобраться с чилером
Гость_Гость_Константин_*
сообщение 4.3.2006, 14:28
Сообщение #1





Guest Forum






Уважаемые господа!
Помогите разобраться, возникла такая проблема: имеется трейновский чилер RTUA 213, с выносным конденсаторным блоком RTCA 215, дли фреоновой трасы около 50м, перепад высот между чилером и конденсаторным блоком где-то 1.5м.
При попытке запуска чилера переодически возникает авария то по высокому, то по низкому давлению фреона. Стали разбираться в чём причина, оказалось, что контролер чилера отслеживает давление фреона не непосредственно, а измеряет его температуру на выносном конденсаторе, и на основании этой информации считает давление и даёт команду на включение-отключение вентиляторов конденсаторного блока. Но эти команды получаются с большим опозданием и врезультате раньше успевает сработать защита комресора по высокому/низкому давлению.
Подскажите, как бороться с этой напастью?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Константин   Помогите разобраться с чилером   4.3.2006, 14:28
- - LordN   да, обязательно надо проверить качество крепления ...   4.3.2006, 18:29
- - Гость_Константин   Крепление датчиков проверяли-всё в порядке. Значен...   5.3.2006, 15:04
- - ttt   Сталкивались с такой проблемой. Она заключается в ...   6.3.2006, 15:35
- - Guest   "Я просил уточнить: КАК и ГДЕ закреплен датчи...   6.3.2006, 18:59
- - Гость_Константин   Спасибо всем, разобрались! Всё оказалось нам...   7.3.2006, 19:15
- - LordN   местоположение датчика изменили?   7.3.2006, 19:45
- - Кон.   Господа профи, помогите начинающему! Такая ...   4.7.2006, 15:23
- - kroudion   Чот не могу найти док на RTUA-213. Компрессоры вин...   4.7.2006, 16:12
- - LordN   p.s. к вопросам - еще один: чиллер теплый?   4.7.2006, 16:56
- - kroudion   Посмотрел сейчас на аирконе схему RTUA (Чиллеры Tr...   4.7.2006, 17:30
- - Кон.   Компресора винтовые, чиллер холодный, трасса полно...   4.7.2006, 18:14
- - kroudion   Цитата(Кон. @ Jul 4 2006, 19:14 )По поводу не...   4.7.2006, 18:38
- - Кон.   Фреон R-22 (Китайский)   4.7.2006, 19:43
- - Кон.   А по поводу плохого теплосъёма по моему тоже малов...   4.7.2006, 19:54
- - LordN   ЦитатаФреон R-22 (Китайский)Цитатадавление конденс...   4.7.2006, 20:30
- - kroudion   Цитата(LordN @ Jul 4 2006, 21:30 )первое - а ...   5.7.2006, 8:40
- - Кон.   ТРВ с шаговым двиготелем (SEH-100-22-S), по поводу...   5.7.2006, 10:51
- - LordN   Цитатакстати вполне возможно, поскольку заказчик к...   5.7.2006, 16:05
- - Guest   Подскажите где можно взять распичатку ошибок на 30...   30.3.2007, 22:24
- - XXR   Всем огромное спасибо!!! Пускал чилер ...   9.7.2007, 6:08
- - kpiton   А у нас несколько иная проблема с тем же производи...   18.4.2008, 9:38
|- - Akela   Цитата(kpiton @ 18.4.2008, 10:38) 244552А...   7.5.2008, 15:31
- - vadim999   "Как страшно, жить" Неужели Трейн!...   24.4.2008, 15:25
- - Volander   Цитата(XXR @ 9.7.2007, 7:08) 142009Всем о...   25.4.2008, 8:58


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 11:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных