dimbmw
сообщение 24.3.2009, 1:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 23.2.2008
Пользователь №: 15915



Доброго времени суток.

Пытаюсь реализовать на даче схему автоматического подогрева приточного воздуха.



Схема весьма простая - воздуховод на 200 (то ли 250) мм, вентилятор 1000 м3/ч, калорифер водяной на 12 кВт, и регулировка температуры проходящего через калорифер теплоносителя 3-ходовым клапаном, управляемым контроллером ОВЕН ТРМ33 по сигналу датчика температуры, установоенного в канале в метре от калорифера....

В принципе все работает - воздух подогревается, когда крутишь 3-ходовик рукой, единственное - очень трудно выставить конкретную температуру - то есть положение рукоятки 3-х ходовика нужно буквально с филигранной точностью выставить, если нужна конкретная температура (например, 25С), и если потом на миллиметр сдвигаешь - то изменение температуры весьма сильное... Из позитивного - 3х ходовик стоит примерно в среднем положении на температуре 25С, а не где-то на краю.

Ко всему добавляется инерционность системы - то есть сдвигаешь 3-ходовик, добавляя температуру, температура в канале начинает изменяться весьма инерционно... (десятки секунд) если уменьшаешь - тоже... пока конвектор остынет...

Всё вышеперечисленное привело к полной невозможности настроить контроллер ТРМ33.... он всё время "пролетает" нужную температуру, даже на минимальных настройках усиления (коэффициенты группы "А" в меню), которые дают минимальные импульсы на привод 3-ходовика... стоит "пролететь" на полградуса, и температура (с ощутимым опозданием из-за инерционности системы) улетает "мимо" градусов на 10... в итоге имеем колебания температуры вокруг нужной с амплитудой плюс минус 10 градусов...


Видится путь выхода из этой ситуации - каким-то образом уменьшить чувствительность регулировки 3-ходовиком - то есть чтобы он от состояния "закрыто" до "открыто" регулировал лишь заданный диапазон температур... наверное надо как-то ограничить "сверху"кол-во тепла попадающее в конвектор, и снизу, наверное какими-то балансировочными кранами ?

Пожалуйста, посоветуйте как усовершенствовать схему ... Ну и нужно чтобы работало при низких наружных температурах, т.е. сильно зажимать тепло нельзя helpsmilie.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  heater.jpg ( 10,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- dimbmw   Проблема с регулированием вентиляции с водяным калорифером   24.3.2009, 1:01
- - LordN   посколь полезной информации хрен да маленько рискн...   24.3.2009, 7:28
|- - Любознательный   Цитата(LordN @ 24.3.2009, 10:28) 368865.....   24.3.2009, 7:52
- - ArFey   Еще, насколько я сталкивался со схемами обвязки пр...   24.3.2009, 10:55
|- - dimbmw   Цитата(ArFey @ 24.3.2009, 10:55) 368923Ещ...   24.3.2009, 11:40
- - dimbmw   Освежил память на предмет параметров установленног...   24.3.2009, 14:17
- - Владыка Миров   Не проектировщик, но моге предположить по опыту эк...   24.3.2009, 14:58
- - Jevgeni   Осмелюсь предположить, что на вторичный контур нео...   24.3.2009, 15:06
|- - dimbmw   Цитата(Jevgeni @ 24.3.2009, 15:06) 369121...   24.3.2009, 15:24
- - LordN   ЦитатаПо всему получается что клапан с Kv=1,6 кото...   24.3.2009, 18:00
|- - dimbmw   Цитата(LordN @ 24.3.2009, 18:00) 369243не...   24.3.2009, 18:58
- - arkt2006   Какой датчик использован для измерения темп. прито...   24.3.2009, 19:54
|- - dimbmw   Цитата(arkt2006 @ 24.3.2009, 19:54) 36928...   24.3.2009, 20:03
- - LordN   Цитатаа нужно ставить вентиль на выходе с калорифе...   24.3.2009, 21:07
|- - dimbmw   Цитата(LordN @ 24.3.2009, 21:07) 369305ве...   25.3.2009, 2:04
- - LordN   Цитатау меня нет сейчас никакогону какой-то ведь б...   25.3.2009, 8:24
|- - dimbmw   Цитата(LordN @ 25.3.2009, 8:24) 369425ну ...   25.3.2009, 10:54
- - Владыка Миров   Вопрос проектировщикам от эксплуатационщиков.Как б...   25.3.2009, 14:39
- - LordN   Цитатассылку на 3 холдовик я приводил в посте номе...   25.3.2009, 17:10
- - Владыка Миров   1.Схема самая первая. 2 Насос работает постоянно 3...   26.3.2009, 12:46
|- - dimbmw   Цитата(Владыка Миров @ 26.3.2009, 12:46) ...   26.3.2009, 22:30
- - LordN   ЦитатаПри закрытом клапане на коллорифер, вода не ...   26.3.2009, 12:49
- - dimbmw   Вобщем поставил я новый клапан с Kv=1 - увы, проб...   26.3.2009, 22:47
- - LordN   Цитатакогда ставишь усиление слишком маленькое, то...   27.3.2009, 7:47
|- - dimbmw   Цитата(LordN @ 27.3.2009, 7:47) 370649ищи...   27.3.2009, 9:32
- - LordN   сказка про ПИД регулятор   27.3.2009, 10:03
- - dimbmw   Цитата(LordN @ 27.3.2009, 10:03) 370689ск...   27.3.2009, 10:16


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 4:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных