> Проблема с Micro Drive FC 51, Данфосс VLT Micro Drive FC 51
ttt
сообщение 24.3.2009, 12:44
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



Пытаюсь запустить вентиляторы в установках VTS Clima.
Подключение правильное. Запускается, но работает только от 0 до 22 Гц . Потом W7 и W12 W13, периодическое снижение скорости и восстановление. Если прибавить частоту, то A12.
Ток двигателя 4 А при этой скорости, номинал 8,2 А. В приводе ток двигателя установлен 9 А.
Некоторые значения параметров – 1-00 – 0, 1-01 – 1, 1-03 – 0, если еще какие нужны, то напишу.
Мощность привода соответствует двигателю, подключено правильно в треугольник, вращается в нужную сторону.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ttt   Проблема с Micro Drive FC 51   24.3.2009, 12:44
- - gansales   Увеличте время разгона-торможения (3-41,3-42). 1-0...   24.3.2009, 12:52
- - ttt   Спасибо. Попробую.   24.3.2009, 13:01
- - ttt   Настроил. Работает.   25.3.2009, 16:43
- - ttt   Ха. Работает, но не на всех установках. Попробовал...   26.3.2009, 15:43
- - gansales   Характеристику там можно задать и по двум первым т...   26.3.2009, 16:47
- - ttt   14-49 - такого параметра в описании нет. Еще вопр...   26.3.2009, 17:18
|- - BROMBA   Цитата(ttt @ 26.3.2009, 18:18) 370490Еще ...   9.7.2009, 22:18
- - gansales   До 7,5 кВт частотники вообще не имеет смысла ремон...   26.3.2009, 18:20
- - ttt   "14-49 - Минимальное намагничивание для АОЭ....   26.3.2009, 20:32
- - Михайло   Вскрой и посмотри   27.3.2009, 4:13
- - ttt   Посмотрел. Где купить силовую сборку SEMIKRON 25NE...   27.3.2009, 9:53
- - Abysmo   Russia * Novosibirsk SEMIKRON ltd. ...   27.3.2009, 12:12
- - ttt   Спасибо Abysmo. Оказалось нету в РФ. Только под за...   28.3.2009, 9:23
- - gansales   Считайте, что я этого совета не давал (ТОЛЬКО ДЛЯ ...   30.3.2009, 11:33
- - ttt   Примерно так же предполагал. Но оказалось что весь...   30.3.2009, 14:16
- - ViS   Возникла проблемка с этими частотниками. Есть пара...   30.6.2009, 12:40
- - gansales   1. По поводу частоты: FC051 хоть и не векторный, н...   30.6.2009, 14:12
- - ViS   1. И при этом ему совершенно плевать на установлен...   30.6.2009, 14:50
- - gansales   Немного поигрался с ним вот что получилось: Потен...   1.7.2009, 12:06
- - ViS   Ну дык все так и стоит. Только еще пришлось задрат...   3.7.2009, 0:16
- - gansales   Да, ещё если хотите чтобы Герцы совпадали с выстав...   3.7.2009, 7:46
- - ViS   103 сделал, U/f даже мысли не возникало ставить О...   6.7.2009, 9:03
- - BROMBA   gansales, начали осваивать FC051... 12 штук в 2-х ...   9.7.2009, 22:29
- - ArtemM   Есть небольшая проблема. Устанавка VTS, контроллер...   25.9.2009, 20:14
- - gansales   ID Error Report Explanation 84 The connection betw...   28.9.2009, 11:13
- - ArtemM   Спасибо. Будем дальше думать....   29.9.2009, 7:17
- - Ctrl   Коллеги, добрый день. Сегодня к своему великому с...   1.3.2010, 18:18
- - gansales   задание в Вашем случае - либо клемма 53 (0-10В), л...   2.3.2010, 10:35
|- - Ctrl   Цитата(gansales @ 2.3.2010, 11:35) задани...   2.3.2010, 16:57
- - gansales   Если задание меняется редко, то можете использоват...   3.3.2010, 10:27
- - Ctrl   gansales, спасибо, идея ясна, но мало осуществима,...   3.3.2010, 11:27
- - BROMBA   Цитата(Ctrl @ 3.3.2010, 11:27) gansales, ...   9.3.2010, 0:31
|- - Ctrl   Цитата(BROMBA @ 9.3.2010, 1:31) Ну, с 051...   13.3.2010, 21:51
- - BROMBA   gansales, давно не отписывались, завязли в работе,...   9.3.2010, 0:48
- - BROMBA   Да, кстате, ребята/девчата, при эксплуатации FC051...   9.3.2010, 1:25
- - gansales   Всё-таки FC051 изначально был задуман для конкурен...   9.3.2010, 12:02
- - BROMBA   gansales, согласны целиком и полностью... чуть мен...   9.3.2010, 17:25


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 5:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных