Eсть подземная двухэтажная автостоянка. Пол самого нижнего этажа расположен на глубине 5 м. Температура внутри автостоянки +5. Вобщем то в чем вопрос. Теплопотери считать как в учебниках и снипах - бъем на зоны: 3 зоны стены в грунте, весь пол это 4 зона. Берем коэффициент теплопроводности умножаем на площади и на разность температур -28 и +6???. Просто сомнения, температура грунта на такой глубине близки к температуре внутри стоянки, откуда там теплопотери то????

Сообщение отредактировал Kks - 25.3.2009, 11:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Kks   расчет теплопотерь подземных помещений   25.3.2009, 11:34
- - Stan   Теплопотери будут, если расчетная температура в га...   25.3.2009, 11:42
|- - Kks   Цитата(Stan @ 25.3.2009, 11:42) 369514Теп...   25.3.2009, 12:29
- - Kult_Ra   Сделать по СНиП, что при случае не давать повод пр...   25.3.2009, 12:11
- - Stan   Не надо брать расчетную температуру для стен и око...   25.3.2009, 12:53
- - Kult_Ra   Ну тогда копайте скорее хотя бы метров 5! При...   25.3.2009, 13:17
- - Mairon   По сути вы правы. Например, для Москвы при заглубл...   25.3.2009, 13:39
|- - Kks   Цитата(Mairon @ 25.3.2009, 13:39) 369616П...   25.3.2009, 14:01
- - СерОВ   2 Kks Ваш вопрос обсуждался совсем недавно в этой ...   25.3.2009, 13:42
|- - Stan   Цитата(СерОВ @ 25.3.2009, 13:42) 3696172 ...   25.3.2009, 14:05
- - Mairon   А можно спросить? какая у вас площадь пола? Просто...   25.3.2009, 14:15
|- - Stan   Цитата(Mairon @ 25.3.2009, 14:15) 369638Л...   25.3.2009, 14:31
- - Kks   Там не только пол, там и вторая и 3 зона в грунте....   25.3.2009, 14:27
- - Kks   Спасибо, для себя в очередной раз сделал вывод - с...   25.3.2009, 14:37
|- - Stan   Цитата(Kks @ 25.3.2009, 14:37) 369652Спас...   25.3.2009, 14:43
|- - СерОВ   Цитата(Kks @ 25.3.2009, 14:37) 369652Спас...   25.3.2009, 14:52
- - vovan08   на этом форуме (читай в этой стране) других выводо...   25.3.2009, 14:40
- - Mairon   По нормативам надо считать всегда Тогда придира...   25.3.2009, 14:47
|- - Stan   Цитата(Mairon @ 25.3.2009, 14:47) 369661А...   25.3.2009, 14:54
|- - СерОВ   Цитата(Stan @ 25.3.2009, 14:54) 369669Про...   25.3.2009, 15:29
|- - Mairon   Цитата(Stan @ 25.3.2009, 14:54) 369669Она...   25.3.2009, 20:48
- - Kks   Я раньше тоже грел вентиляций + ставил 1-2 теплове...   25.3.2009, 14:59
|- - Stan   Цитата(Kks @ 25.3.2009, 14:59) 369672то л...   25.3.2009, 15:03
- - Kks   Это проектное решение - есть теплопотери, Вентиляц...   25.3.2009, 15:11
- - Kult_Ra   В Вашем случае вроде нет "экспертизы" и ...   25.3.2009, 15:48
- - v-a-a   Попробую высказать свое мнение. Теплопотери парков...   25.3.2009, 16:07
- - Stan   Теплопотери на нагрев врывающегося воздуха в тепло...   25.3.2009, 17:01
- - v-a-a   Речь не о том чем (какой системой) компенсировать ...   25.3.2009, 17:13
- - СерОВ   Цитата(СерОВ @ 25.3.2009, 13:42) 3696172 ...   25.3.2009, 22:08
|- - Stan   Цитата(СерОВ @ 25.3.2009, 22:08) 369927С ...   25.3.2009, 23:43
- - Mairon   а можно узнать, что за европейские источники? толь...   26.3.2009, 8:03
|- - Stan   Цитата(Mairon @ 26.3.2009, 8:03) 370068а ...   26.3.2009, 9:44
- - Амиго   А вам не кажется что коэфициенты теплопроводности ...   26.3.2009, 9:38
|- - vovan08   Цитата(Амиго @ 26.3.2009, 11:38) 370095А ...   26.3.2009, 9:40
- - Амиго   Да, стены по зонам естсно. Подземные имеется ввиду...   26.3.2009, 9:46
- - Tugarinvoer   Здравствуйте, не бейте, просто не хотел создавать ...   13.4.2009, 15:16
- - Jevgeni   Столкнулся с такой задачей,проектирую сиcтему охла...   7.11.2009, 17:29
- - Igga   Нашел принципиально иную методику расчета теплопот...   5.4.2017, 9:13


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 7:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных