спец
сообщение 25.3.2009, 18:43
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



Речь идет не о тягопрерывателях на котлах малой мощности, которые стоят на котле и поставляются с котлом. Необходимо установить тягопрерыватели в котельной на газоходах 40 м длинной, при дымовой трубе высотою 60 м, диаметр газохода и трубы 800 мм. Если кто сталкивался с такими вопросами, поделитесь пожалуйста методиками, расчетами по установке тягопрерывателей. Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- спец   Аэродинамический расчет газового тракта котельной   25.3.2009, 18:43
- - NektoN2008   Может Вам поможет. Как-то здесь на форуме приводил...   25.3.2009, 21:03
- - спец   Спасибо. Решается проблема по-труднее чем на ул. С...   26.3.2009, 16:43
- - ILIA   "Прорванный" взрывной клапан - тоже свое...   27.3.2009, 11:47
|- - спец   Цитата(ILIA @ 27.3.2009, 11:47) 370757Как...   31.3.2009, 15:46
- - Evgkarpro   А что обязательно типа тягопрерыватели какие-то ос...   31.3.2009, 22:53
|- - спец   Цитата(Evgkarpro @ 31.3.2009, 22:53) 3725...   1.4.2009, 10:39
|- - Victor Gusarenco   [quote name='спец' date='1.4.2009, 10:...   5.4.2009, 11:49
- - shadow   А чем грозит излишне большая тяга дымовой трубы?   3.4.2009, 19:21
- - Evgkarpro   ЗАЧЕМ "настраивать вручную" какие-то ...   6.4.2009, 20:34
- - ILIA   На мой взгляд указанная труба и газоход для котла,...   7.4.2009, 12:18
- - zeman   спец, скинь аэродинамический расчет дымовой трубы....   7.4.2009, 12:56
|- - спец   Цитата(zeman @ 7.4.2009, 13:56) 375447спе...   14.4.2009, 16:22
- - andr111   http://www.twirpx.com/files/tek/heatpart/ - Тут м...   27.11.2009, 0:57
- - shadow   На практике делаю кольцевой зазор для подсоса возд...   25.11.2014, 20:23
- - К.Д.   Поставить клапан как говорит Evgkarpro. Считается ...   25.11.2014, 22:06


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2025, 13:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных