> Необходимо разобраться с формулой кол-во удаляемого дыма
AndreyNN
сообщение 30.3.2009, 15:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 20.2.2007
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6157



Доброго времени суток.
Может от безделья, а может от природной дотошности хочу разобраться в формуле из пособия 15.91.

Gд.1 = 676,8 • Пп • У1,5 • Ks, (1)
где: Пп - периметр очага пожара, (не более 12 м);
У - расчетный средний уровень стояния дыма от пола помещения, м, принимаемый в данном случае 2 м;
Ks - коэффициент равный 1,2 к расчетному расходу дыма и площади вытяжных шахт, фрамуг в окнах и фонарях, для систем, действующих за счет естественного побуждения тяги, при их совместной работе со спринклерной системой пожаротушения. Для вытяжных систем с искусственным побуждением (вентиляторы, эжекторы и др.) Ks = 1.

Вроде все понятно, но есть одно но.
Для чего здесь взята степень 1,5 для расчетного среднего уровня стояния дыма.

Как я предполагал, он нужен что бы "сгладить" в расчетах неравномерность заполнения резервуара. Так это или нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- AndreyNN   Необходимо разобраться с формулой кол-во удаляемого дыма   30.3.2009, 15:17
- - EJIEHA   Вас не смущает, что речь идёт об отменённом пособи...   30.3.2009, 15:50
- - AndreyNN   Не очень. Простите за дремучесть, а Вы чем регламе...   30.3.2009, 17:12
- - EJIEHA   Пособием 4.91 к СНиП 2.04.05-91. Там эта же фомула...   31.3.2009, 11:49
- - AndreyNN   Спасибо за Ваши мысли. Но видимо вопрос остается ...   1.4.2009, 6:25
- - AAANTOXA   эмпирический коэфф это всетаки я думаю 676,8 а вот...   1.4.2009, 9:28
- - AndreyNN   У автора спросить?! Хорошо бы, но где его найт...   2.4.2009, 12:21
- - shurish   EJIENA, так ведь и СНиП 2.04.05-91 уже отменен. Те...   8.4.2009, 8:53
|- - Lilia   Цитата(shurish @ 8.4.2009, 9:53) 375820EJ...   21.5.2009, 20:36
- - EJIEHA   СНиП отменён, а пособие нет.   8.4.2009, 15:10
- - rus68   Уважаемая EJIEHA вы уж определитесь отменено посо...   8.4.2009, 19:44
- - OlegG   К новому СНИП существуют методические рекомендации...   9.4.2009, 12:36
- - EJIEHA   Цитата(EJIEHA @ 8.4.2009, 16:10) 376013СН...   9.4.2009, 12:56
- - shurish   OlegG, по этой методичке можно определить только т...   9.4.2009, 14:26
- - rus68   Уважаемая EJIEHA сначала Вы пишите: "Вас не с...   9.4.2009, 20:47
- - EJIEHA   Признаю свою ошибку. Не действует. Спасибо за инфо...   10.4.2009, 8:56
- - alexershik   щас уже и снип 2008 вышел тоже кстати тот еще все ...   14.5.2010, 14:45


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 1:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных