> наличие среды в трубе
Гость_la_comp2_*
сообщение 30.3.2009, 15:37
Сообщение #1





Guest Forum






Помогите решить проблему:
- есть насос, который выкачивает из ёмкости (через донный кран) жидкость и он должен автоматически отключиться, когда труба до него станет пустой.
Ставить реле расхода не получается т.к. у них есть ограничения по минимальному расходу, т.е. оно отключит насос, когда расход упадёт до границы его чувствительности.
Я думаю нужно что-то на подобие емкостного датчика уровня или датчика сопротивления. Как только электрод перестаёт контактировать с средой - получай сигнал. Вот только как сделать, чтобы он отследил, что в трубе вообще ничего не осталось?
Подскажите, может кто сталкивался со схожей задачей, может я перемудрил и есть способ проще?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- la_comp2   наличие среды в трубе   30.3.2009, 15:37
- - exelente   Цитата(la_comp2 @ 30.3.2009, 16:37) 37185...   30.3.2009, 16:39
- - ivm   Недостаточно данных для более менее практичного от...   30.3.2009, 17:16
- - ScrewDriver   или поплавок или две спицы - кондуктометрический м...   31.3.2009, 9:06
- - HasBolla   http://www.newic.ru/catalog/sensors/level/kari/kar...   31.3.2009, 9:54
- - Abysmo   Поплавковый датчик в случае автора не подходит - е...   31.3.2009, 13:21
- - limite   а может просто реле перепада давления? настроить н...   31.3.2009, 18:28
- - la_comp2   Более детальная информация: - осушить нужно не тол...   1.4.2009, 9:37
- - ScrewDriver   Еще можно прямо перед насосом сделать сифон с отво...   1.4.2009, 10:42
- - Abysmo   ЦитатаА по поводу емкостных, где можно на них посм...   1.4.2009, 18:50
- - ugin   У фирмы Emotron ( в России adl.ru) есть устройство...   2.4.2009, 8:54
- - Abysmo   ЦитатаУ фирмы Emotron ( в России adl.ru) есть устр...   2.4.2009, 12:16
- - ugin   На выставке видел сам работу системы на макете име...   2.4.2009, 13:11
- - Abysmo   На макете Вам что угодно сделают, реальность от не...   2.4.2009, 13:25
- - ugin   Если макет реальный в виде действующей установки т...   2.4.2009, 14:08


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 15:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных