> Баланс по воздуху в помещениях, хим. лаборатория
rsu
сообщение 31.3.2009, 10:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 11.7.2007
Из: г.Сыктывкар
Пользователь №: 9944



Доброе время суток.
Помогите решить такую проблему. Необходимо удержать баланс в помещении лаборатории.
В помещении лаборатории 4 вытяжных шкафа, каждый оборудован собственным вентилятором. Приточная система только на эту хим. лабораторию. Работа вытяжных шкафов разная, при увеличении удаляемого воздуха необходимо увеличивать расход приточного воздуха и наоборот.

А баланс нужно держать относительно коридора т.е. чтобы не было перетекания в коридор или чтобы не подтягивало воздух из коридора.
Интересует именно оборудование которое может обеспечить такие требования. То что частотник нужно ставить это и так понятно, но интересует сам датчик который может уловить разность давления в помещениях и выдать сигнал на частотник.

p.s. знаю что перед входом помещение с вытяжными шкафами должен быть тамбур, но его там нет smile.gif, но суть не в этом а в том что нужен баланс.

Заранее благодарю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 19:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных