Уважаемые спецы.
Нужно гарантировать, что температура после элеваторного узла не превысит опасного предела 90 гр для полипропиленовой трубы, из которой сделан розлив и стояки однотрубной системы. Есть идея поставит регулятор темп-ы прямого действия (нормально открытый) перед элеватором. Вот схема. Ваше мнение.
Прикрепленный файл  Узел.jpg ( 54,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 315
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- AleksK   Элеватор и полипропилен   31.3.2009, 21:29
- - sterroid   Цитата(AleksK @ 31.3.2009, 21:29) 372537Н...   31.3.2009, 21:47
- - jota   Цитата(AleksK @ 31.3.2009, 21:29) 372537В...   31.3.2009, 21:54
- - sterroid   Ознакомтесь здесь с теорией, о которои говорит Jot...   31.3.2009, 22:03
- - sergey-k-pkbdgts   Наверное ув. sterroid, не знает что элеватор сам п...   31.3.2009, 22:24
|- - sterroid   Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 31.3.2009...   31.3.2009, 22:36
|- - exelente   Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 31.3.2009...   31.3.2009, 22:50
- - AleksK   Этот клапан при расчетном перепаде и расчетном сме...   31.3.2009, 22:31
- - AleksK   Параметры теплоносителя 150-70 перепад 40м В сист...   31.3.2009, 22:46
- - sterroid   В системе 90-70 нагрузка в системе здания? чем о...   31.3.2009, 22:48
- - sterroid   exelente Уважаемый, ближе к теме топикстартера.......   31.3.2009, 22:54
|- - exelente   Цитата(sterroid @ 31.3.2009, 23:54) 37257...   31.3.2009, 23:16
|- - sterroid   Цитата(exelente @ 31.3.2009, 23:16) 37258...   31.3.2009, 23:19
- - ssn   а что тут думать... просто по СП запрещено ставить...   31.3.2009, 23:09
- - AleksK   Система однотрубная, без терморегуляторов, два эта...   31.3.2009, 23:12
- - sterroid   чем обоснован выбор именно гидроэлеватора?   31.3.2009, 23:14
- - AleksK   Exelente А почему при + 3С на улице у вас в батар...   31.3.2009, 23:27
|- - sterroid   Цитата(AleksK @ 31.3.2009, 23:27) 372588E...   31.3.2009, 23:41
|- - exelente   Цитата(AleksK @ 1.4.2009, 0:27) 372588Exe...   1.4.2009, 9:53
- - ivan-l-ing   По моему при такой мощности со автоматика должна б...   31.3.2009, 23:31
|- - dille   Цитата(ivan-l-ing @ 1.4.2009, 0...   4.4.2009, 9:49
|- - инж323   Цитата(dille @ 4.4.2009, 10:49) 374417Пол...   4.4.2009, 9:54
|- - sterroid   инж323 Главное стрелка, а зачем и почему, это нев...   4.4.2009, 12:17
|- - sterroid   Цитата(dille @ 4.4.2009, 9:49) 374417Полн...   4.4.2009, 12:18
- - AleksK   чем обоснован выбор именно нерегулируемого гидроэл...   31.3.2009, 23:45
|- - sterroid   Цитата(AleksK @ 31.3.2009, 23:45) 372594ч...   31.3.2009, 23:50
- - ivan-l-ing   6.1.2 Теплоснабжение здания следует проектировать,...   31.3.2009, 23:47
- - AleksK   ivan-l-ing Это часть узла. Есть теплосчетчик. А п...   31.3.2009, 23:52
- - AleksK   Разводка подачи и обратки нижняя, стояки со смещен...   31.3.2009, 23:57
- - sergey-k-pkbdgts   Скажи любезный, AleksK, где это в РОССИИ, РЕАЛЬНО ...   1.4.2009, 0:37
- - ssn   ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛ...   1.4.2009, 10:15
|- - alexrem   Цитата(ssn @ 1.4.2009, 18:15) 372725ПРОЕК...   1.4.2009, 13:08
|- - sterroid   Цитата(alexrem @ 1.4.2009, 13:08) 372877А...   1.4.2009, 13:16
||- - alexrem   Цитата(sterroid @ 1.4.2009, 21:16) 372888...   1.4.2009, 13:36
||- - sterroid   Цитата(alexrem @ 1.4.2009, 13:36) 372908э...   1.4.2009, 14:43
|- - ssn   Цитата(alexrem @ 1.4.2009, 14:08) 372877А...   2.4.2009, 8:17
|- - alexrem   [quote name='ssn' date='2.4.2009, 16:1...   3.4.2009, 11:28
- - sergey-k-pkbdgts   ув. ssn, смотрю на Ваш Аватар, Это уж точно: ---Ч...   1.4.2009, 12:11
- - KGP123   Цитата(AleksK @ 31.3.2009, 21:29) 372537У...   1.4.2009, 15:49
- - инж323   Обсуждения идут вокруг и около. Однако. Пусть я Гл...   1.4.2009, 16:07
- - AleksK   Ну наконец-то! хоть один человек понял для чег...   1.4.2009, 16:12
|- - Alex_   Цитата(AleksK @ 1.4.2009, 17:12) 372999Во...   1.4.2009, 17:04
|- - jota   Цитата(AleksK @ 1.4.2009, 16:12) 372999Ну...   1.4.2009, 17:16
|- - KGP123   Цитата(jota @ 1.4.2009, 17:16) 373042В са...   2.4.2009, 7:24
|- - инж323   Цитата(KGP123 @ 2.4.2009, 8:24) 373230Зде...   2.4.2009, 8:19
- - инж323   А к стоимости материала системынадо добавить стоим...   1.4.2009, 17:11
- - Alex_   Вообще, ежели серьезно, если в полипропилен PPRC н...   1.4.2009, 18:34
|- - инж323   Цитата(Alex_ @ 1.4.2009, 19:34) 373075вта...   1.4.2009, 18:41
- - KGP123   Вы видимо не до конца понимаете особенности исполь...   2.4.2009, 8:33
|- - инж323   Цитата(KGP123 @ 2.4.2009, 9:33) 373248Вы ...   2.4.2009, 8:36
- - KGP123   Как я понял из обсуждения, Вы в ДЭЗе не последний ...   2.4.2009, 9:07
|- - инж323   Цитата(KGP123 @ 2.4.2009, 10:07) 373270Ка...   2.4.2009, 9:20
- - KGP123   Еще раз прошу извинить, надеюсь, что ни чем не оби...   2.4.2009, 9:37
- - инж323   Не обидели.Но все время почему то слышите совсем д...   2.4.2009, 9:47
- - Ernestas   Цитата(AleksK @ 31.3.2009, 21:29) 372537У...   2.4.2009, 9:53
|- - jota   Цитата(Ernestas @ 2.4.2009, 9:53) 373301в...   2.4.2009, 10:09
- - sterroid   KGP123-это БОТ, пора бан на этот IP и учет.запись ...   2.4.2009, 21:31
- - ssn   я имел ввиду защита для не металических труб в сис...   3.4.2009, 11:40
- - alexrem   просто у меня проблема. Владивосток. перепады высо...   3.4.2009, 11:49
- - exelente   Вы не поверите, но есть способ оставить полипропил...   3.4.2009, 11:52
- - alexrem   ну да автономное отопление , автономное эл. снабже...   3.4.2009, 12:03
- - exelente   генератор на мощность насоса и системы автоматики ...   3.4.2009, 12:10
- - alexrem   да возможно. спасибо а еще идеии есть?   3.4.2009, 12:21
- - exelente   Можно придумать способ сбрасывать например на улиц...   3.4.2009, 12:46
|- - alexrem   Бред конечно, но вы же просите варианты... Просите...   3.4.2009, 13:03
- - AleksK   Чем Вам не нравится мой вариант защиты PPRC трубы....   3.4.2009, 20:09
- - exelente   Цитата(AleksK @ 3.4.2009, 21:09) 374319То...   3.4.2009, 21:22


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 4:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных