Вентиляция кухни ресторана:, модель вытяжного вентилятора для кухни? |
|
|
Гость_sound_*
|
7.3.2006, 21:08
|
Guest Forum

|
Господа, кто имеет опыт проектирования вентиляции кухни ресторана, имеются к Вам вопросы. Уважаемые коллеги, подбирая вентилятор, обслуживающий местные отсосы от зонтов над технологическим оборудованием кухни, уделяли ли Вы внимание возможности очистки рабочего колеса вентилятора при эксплуатации? Если - "да", то: на какой модели вентилятора Вы остановили свой выбор? И каков опыт его применения (если такой имеется)? -------------------- Вопрос также к уважаемым господам Производителям: можете ли Вы назвать какие-нибудь модели вентиляторов для обслуживания вытяжки кухни на 5-15 тыс. м3/ч? Желательно, чтобы доступ к колесу таких вентиляторов осуществлялся с минимальным набором инструментов и с минимальными трудозатратами.  В частности: - при определённой доработке возможно ли применить на вытяжке местных отсосов кухни - вентблок с вентилятором со свободным колесом (с прямым приводом)? - и насколько легок будет для такого вентблока доступ к рабочему колесу для его очистки от наслоений в процессе эксплуатации?
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
sound Вентиляция кухни ресторана: 7.3.2006, 21:08 sound И ещё просьба... Если речь будет идти о вентилято... 7.3.2006, 21:54 sound Прошу извинить, выложу интересующие вопросы все ср... 7.3.2006, 22:58 NOVIK_N To sound!
К сожалению, мы не имеем технических... 8.3.2006, 13:29 sound к NOVIK_N
Ждал Вашего сообщения. Спасибо за обшир... 8.3.2006, 16:46 ss.23 Познакомился ближе с газоконвертором "Ятаган... 8.3.2006, 21:13 NOVIK_N To sound!
Еще раз пролистал имевшие место быть... 8.3.2006, 22:10 sound к NOVIK_N
Можно ли понимать Вашу последнюю информ... 9.3.2006, 0:22 alem Сталкивался с подобной задачей. Получается, что эк... 9.3.2006, 6:22 Ворон Вентилятор MUB062 630 D4-K2 (Systemar)
Электродви... 9.3.2006, 8:53 Странная Белка О чем вы говорите! Я спроектировала и сдала уж... 9.3.2006, 10:25 ss.23 ...об том и было сказано выше: 90% проектировщиков... 9.3.2006, 10:59 Караджи В.Г. По нашему опыту и пониманию:
Использовать в таки... 9.3.2006, 11:07 Странная Белка Проектировщики-то думают и предлагают решения, а з... 9.3.2006, 11:30 sound Вячеслав Георгиевич, спасибо за информацию.
Особе... 9.3.2006, 13:20 Караджи В.Г. Не думаю, что температура воздуха из-под зонтов, п... 9.3.2006, 15:06 NOVIK_N Цитата(sound @ Mar 9 2006, 00:23 )Ответьте, п... 9.3.2006, 15:15 sound к NOVIK_N
Спасибо за информацию. Вы меня порадова... 9.3.2006, 16:38 kwalex Цитата(sound @ 9.3.2006, 17:38) 25430к NO... 9.5.2009, 0:46 alem Несколько раз работал с эжекцией - более-менее удо... 10.3.2006, 6:45 Московко Ю.Г. Эжектор отличное устройство, тем более, что разреж... 10.3.2006, 8:25 NOVIK_N Все разговоре об эжекторе меня удивляют. Пусть хот... 10.3.2006, 10:15 ss.23 Полностью поддерживаю. Очень расходный получается ... 10.3.2006, 10:36 alem Возможно, у меня был неудачный опыт, но сконструир... 10.3.2006, 10:46 Московко Ю.Г. to Alem,
Вы правы, что возможны ситуации где предп... 10.3.2006, 11:07 ss.23 Юрий Георгиевич, на такие системы огнезадерживающи... 10.3.2006, 11:37 Guest to SS.23
К сожалению я не силен в СНИПах, но на мо... 10.3.2006, 11:58 ss.23 Да. Я не отрицаю. Системы М.О. кухонь ресторано... 10.3.2006, 13:03 dron Хм, коллеги, если есть опыт эксплуатации систем МО... 10.3.2006, 15:38 ss.23 Информация в тему...
Американский стандарт в ита... 10.3.2006, 16:02 Vitaliy Серьезный вопрос подняли :-)
на основании моего 3-... 13.3.2006, 19:58 ss.23 Позиция ясна. Лично для меня не приемлемая (по бол... 13.3.2006, 20:34 Vitaliy to ss.23
эта позиция основана на рельном опыте.
я ... 13.3.2006, 20:59 ss.23 Да, нет никакой идеалистической позиции...
Всё что... 13.3.2006, 21:22 ss.23 Господа теоретики, есть хорошая задачка для Ваши... 14.3.2006, 20:29 alem Проблема известная, и решение (вытяжка со всей пов... 15.3.2006, 5:04 ss.23 к alem
Хотелось бы все-таки, что бы был рассмотре... 15.3.2006, 17:25 alem Обеспечить хороший микроклимат в условиях перегруж... 16.3.2006, 5:57 ss.23 Говорить о создании нормативного микроклимата на с... 16.3.2006, 19:53 alem Объёмная составляющая выделений - а не конвекции. ... 17.3.2006, 5:19 Guest Цитата(Ворон @ Mar 9 2006, 08:54 )Электродвиг... 21.3.2006, 15:32 Sanych Цитата(sound @ Mar 7 2006, 21:09 )Господа, кт... 21.3.2006, 16:06 Guest Цитата(Sanych @ Mar 21 2006, 16:07 )нужен жир... 21.3.2006, 16:29 yurzik Посоветуйте канальный вентилятор для круглого возд... 4.11.2008, 12:39 ArFey Не сочтите за рекламу (в цветном телевизоре я их в... 4.11.2008, 15:08 old patriot Если делать "по-уму", то надо применять ... 4.11.2008, 15:59 ArFey Цитата(old patriot @ 4.11.2008, 14:59) 31... 4.11.2008, 17:46 old patriot Расчётная величина в данном случае - это усреднённ... 4.11.2008, 18:12 alem При нормальных по конструкции и производительности... 5.11.2008, 13:33 old patriot Надо-не надо, а движок спалить можно в два счёта. ... 5.11.2008, 17:44 jota Если проектировать ресторан восточной кухни, то та... 6.11.2008, 0:17 alem Восточные кухни мне попадались, - просто большая г... 6.11.2008, 10:38 Alenka Фирма Rosenberg выпускает вентиляторы UNOBOX.может... 7.11.2008, 13:45 MKASI Один знакомый работает в фирме, связанной с прочис... 27.1.2009, 19:09 Grizly Цитата(sound @ 7.3.2006, 21:08) 25319Госп... 27.1.2009, 21:46 vicsd-v Цитата(Grizly @ 27.1.2009, 21:46) 344713В... 27.3.2009, 15:13 PaPaZoo У меня вопрос про огнезадерживающие клапаны.
1) Не... 27.3.2009, 13:01 ArFey Ответы на все Ваши вопросы есть в СНиПе. Читать не... 27.3.2009, 13:05 PaPaZoo to ArFey
Я искал, но еще раз порылся и на второй в... 27.3.2009, 13:47 jota А зачем на изолированный транзит огневые клапана? 27.3.2009, 14:04 ArFey То PaPaZoo: Ответ на первый вопрос Вы найдете там ... 27.3.2009, 15:04 ivan-l-ing Пару вопросов:
что это за "правильные" в... 27.3.2009, 15:38 vicsd-v Цитата(ivan-l-ing @ 27.3.2009, 15... 27.3.2009, 16:06 ivan-l-ing 1 да как-то не внимательно прочел
2 я и сам догады... 27.3.2009, 16:14 PaPaZoo ArFey спасибо. 30.3.2009, 11:01 kwalex Присоединюсь к многому из вышесказанного. Правильн... 9.5.2009, 0:17 petrovna29 Здравствуйте, уважаемые!!!
В очередно... 2.6.2011, 9:33 EJIEHA Ваша тема здесь. Не нарушайте Правила форумаЦитата... 2.6.2011, 9:47 ArFey Цитата(petrovna29 @ 2.6.2011, 9:33) Здрав... 2.6.2011, 10:11 petrovna29 Большое спасибо!!!! 2.6.2011, 10:28 Evgeniy_K Подскажите пож. из опыта, сколько проработает кана... 2.6.2011, 15:37 ArFey Какой-то вопрос не совсем корректный. Что значит ... 2.6.2011, 15:49 Evgeniy_K Сомневаюсь, что заказчик полезет под подшивной пот... 2.6.2011, 15:56 Evgeniy_K Добрый день!
Подскажите какого-нибудь производ... 11.7.2011, 9:17 lotus5 Скажите, пожалуйста как ведется расчет вентиляции ... 18.8.2011, 19:33 region27 Добрый день!
Прошу поделиться информацией из В... 17.1.2017, 9:14 vnipi Добрый день.
Цитата(region27 @ 17.1.2017, 9... 17.1.2017, 9:29 region27 Цитата(vnipi @ 17.1.2017, 10:29) Добрый д... 17.1.2017, 11:49 vnipi Добрый день.
Цитата(region27 @ 17.1.2017, 11... 17.1.2017, 11:52 region27 Цитата(vnipi @ 17.1.2017, 11:52) Добрый д... 17.1.2017, 12:06 Skaramush Обеспечьте работу вентилятора при повышенной темпе... 17.1.2017, 12:27 region27 Цитата(Skaramush @ 17.1.2017, 13:27) Обес... 17.1.2017, 12:43 vnipi Добрый день.
По обслуживанию вентилятора, здесь вы... 17.1.2017, 13:43