Гость_оап_*
сообщение 2.4.2009, 21:44
Сообщение #1





Guest Forum






1. 1 - паровой и 2 водогрейных (работают в каскаде)
2. Независимая схема подключения абонентов

---------

1. чем лучше уравнять гидравлические плечи: регулятором давления после себя, балансировочником или еще чем?
2. Дымовая труба общая или для каждого котла своя?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Паро_водогрейка_Model.gif ( 42,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 458
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- оап   Тепловая схема паро-водогрейной котельной   2.4.2009, 21:44
- - jota   Вы имели ввиду уравнять гидравлику водогрейных?   2.4.2009, 22:19
- - оап   Ну да.   3.4.2009, 6:33
- - Любознательный   Схему прочитать невозможно. Сделайте линии черными...   3.4.2009, 7:46
- - zeman   1. Какие "плечи" Вы собираетесь выравнив...   3.4.2009, 8:06
|- - Гостья   2. Раздельные трубы лучше [/quote] Здравствуйте...   7.7.2009, 12:47
- - К.Д.   Для двух котлов Тихельман наверно лишний будет. Вр...   3.4.2009, 17:55
- - оап   "С деаратором не понтен тип, если атмосферный...   5.4.2009, 9:45
- - vaka66   1) Объединены дренажи и продувочная линия с котла,...   5.4.2009, 10:00
- - оап   "я бы установил расширитель и пар с него отпр...   5.4.2009, 10:29
- - К.Д.   В принципе при высоте установке деаэратора 3,5 м. ...   5.4.2009, 15:41
- - оап   "Запускать воду на подпитку теплосети с той ж...   5.4.2009, 17:01
|- - К.Д.   Цитата(оап @ 5.4.2009, 20:01) 374675...   5.4.2009, 20:34
- - vaka66   По учёту тепла - ПРАВИЛА УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ...   5.4.2009, 19:11
- - vaka66   ___ Стоимость котла с деаэратором и ХВО не так вел...   5.4.2009, 19:44
- - оап   "надо рециркуляцию питательной воды в деаэрат...   6.4.2009, 5:50
- - Машинист   Привет. А чем у вас уровень в котле регулируется ?...   6.4.2009, 8:08
- - vaka66   Документацию на котёл не изучал, но в 90% случаев ...   6.4.2009, 11:40
- - К.Д.   Пропусками движок насоса жалко. Наверняка же покуп...   6.4.2009, 16:04
- - zeman   Что значит "не поленитесь"? Питательный ...   6.4.2009, 16:45
- - оап   Насосы в комплект не входят "Не поленитесь ...   6.4.2009, 19:39
- - К.Д.   На напорный патрубок питательной линии ставите 3-х...   6.4.2009, 20:27
- - Бойко   Вопрос. Существуют и применяются ли схемные решени...   7.7.2009, 13:53
- - zeman   Хотя бы тем, чо нет взаимного влияния котлов друг...   7.7.2009, 13:57
- - Гостья   Уважаемый Zeman, спасибо, Вы мне очень помогли.   13.7.2009, 7:39


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 7:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных